Om man får TS alls vid börvärdet 35 ºC på ett vanligt radiatorsystem så är antingen VP:n rejält underdimensionerad eller så han man lyckat ställa till värdena rejält.Jag får TS då börvärdet går upp över 45 ºC.
Hej SvenAtt höja från 60 till 80 gör ingen större skillnad. Om börvärdet på VB-f är 25° och det cirkulerande radiatorvattnet har en temp av 20°, så har du endast fördröjt starten med 4 minuter. 25°-20°=5° delat med 80-60=20 d.v.s. 20/5=4.
Nja, så enkelt är det inte.
Får känslan av att du anser något i mitt inlägg är fel. Vadå?
Att höja från 60 till 80 gör ingen större skillnad.
OK Carl. Det skulle isf bli VP/TS 120/600. Jag hade 11 starter senaste dygnet med 80/400. Men är det nån idé att trimma nu vid dessa sommartemp?
Nu startar ju Niben i tid och otid, vare sig det finns värmebehov eller ej. Tror ändå att det ska gå att kombinera komfort och en start per drifttimme.
Det är kanske inte så enkelt att förstå hur driften påverkas när man ändrar en parameter så där. Jag skulle vilja påstå att man minskar antalet starter/dygn med ca 20-30%.
Hej RickardJag har aldrig påstått att något annat fabrikat har färre starter. Vad jag påstår är att Nibe startar även om det inte finns värmebehov, vilket gör att det starträknaren ökar sitt värde.På föregående sida skrev jag:Den här årstiden startar Nibe efter klockan och inte efter temperatur d.v.s. är det t.ex. +10° på utegivaren och du har kurva 7, så startar pumpen då den cirkulerande radiatorvattnet snurrat ett antal minuter under +30°. Detta sker även om solen lyser från klarblå himmel. En rumsgivare hjälper, men inte alls ändå. Nibes rumsgivare kompenserar först då övertempen passerat 1°. Som default sänker den så börvärdet med 3°, och gradminuterna betas av i ovanstående exempel efter att radiatorvattnet sjunkit under 27°....vilket inte går att undvika dvs. pumpen kommer att leverera värme trots övertemp.
Den här årstiden startar Nibe efter klockan och inte efter temperatur d.v.s. är det t.ex. +10° på utegivaren och du har kurva 7, så startar pumpen då den cirkulerande radiatorvattnet snurrat ett antal minuter under +30°. Detta sker även om solen lyser från klarblå himmel. En rumsgivare hjälper, men inte alls ändå. Nibes rumsgivare kompenserar först då övertempen passerat 1°. Som default sänker den så börvärdet med 3°, och gradminuterna betas av i ovanstående exempel efter att radiatorvattnet sjunkit under 27°....vilket inte går att undvika dvs. pumpen kommer att leverera värme trots övertemp.
Hepp, bara flytta givaren till returledningen så är de problemen lösta. Thumbsup
Citat från: Rickard skrivet 09 maj 2006, 22:24:04Hepp, bara flytta givaren till returledningen så är de problemen lösta. ThumbsupVilken givare?