Hur påverkas drift och inställningar för VP om utegivaren visar ett par-tre grader för varmt ?
// Micke
-
..det blir kallare inomhus
-
Är felet konstant så får du köra på en lägre kurva än annars, i övrigt inga problem.
-
På Thermia kan du ju kalibrera utegivaren så den visar rätt.
-Tryck in höger och vänster pil samtidigt tills du kommer till servicemenyn.
-Välj installation
-Välj kalibrera givare
-Kallibrera utegivare med + eller - det antal grader den visar fel.
-Klart!
Lycka till
-
Vi har valt att placera termostaten nära taket på husets östra sida.
Då visar den på morgonen (säg från kl 9 nu på senvintern) och om solen visar sig en för fög temperatur jämfört med fönstertermomentern på husets norra sida). Således automatisk kompensation för solinstrålningen
På eftermiddagen fär termostaten ingen direkt solpåverkan
Har funkat bra under tiden november - mitten av mars.
-
Det finns rekommendationer att man ska sätta utegivaren i söderläge för att kompensera för solinstrålning om man har mycket fönster!!!
Bara om man har slutna norrum blir det för svalt... med en öppen planlösning tror jag man kan ha utegivaren i fickan studs
Det är inte så kinkigt som man kan tro!! på vår 25 kw sitter den i österläge... i anslutning till pannrummet. För att nå norrläge blir det 30 meter kabeldragning, tror ni inst orkade? nope, det blev öster.
Nå på våren kan det va -25 i luften utegivaren visar tex +5, MEN det funkar det också.
Värmetrögheten gör att ett stort fel under en begränsad tid inte märks, dessutom gasar vår rumsgivare rejält om undertemp uppstår.
Jag skällde som en bandhund på inst... han sa kolugnt men Bertil då, vi testar ett tag funkar det inte då looovar jag att flytta den.
Vem fick rätt jo han!!