Byggtråd: Installation Nibe 1255, Pool 40 mer mera
« skrivet: 17 augusti 2014, 22:07:37 »
Hej,

Tänkte ge mig på att starta en byggtråd (hoppas den landar på rätt plats)

Villan vi har är en enplans med källare om ca 200kvm som ska värmas och framtida planer på att bygga om/ut en altan som kan komma att vara vinterbonad.

Äntligen är tiden inne och 9månader går fort, startade resan i December 2013 med att kolla runt på marknaden för bergvärme. Något som följdes åt med 3 stopp i vår 18åriga oljepanna under en period på en månads tid och några tusenlappar fattigare för reparation. I maj kom nästa problem, shunten hade pajat och hur man än vred så vart framledning till radiatorerna inte lägre än 65 grader.

Efter att ha somnat till många offerter bläddrandes fram och tillbaka föll valet på en Nibe 1255 med UKV200, 200m borrning och Pool 40 styrning till poolvärmeväxlare och.
Samtidigt med denna installation har vi också valt att dränera och isolera källare med byte av avlopp och vatten från kommunal sida samt omfattande byte av rörledning inomhus.
Placering av nuvarande pannrum gav oss inte möjligheten att borra inom gränsvärden till närmaste granne så vi tvingas till att göra nytt pannrum i vår tvättstuga som ligger mitt i källaren på baksida av vårt hus.

Fast resan börjar iofs inte här, snabbt kom vi på att vi helt enkelt saknade förrådsutrymme för att stuva undan allt i källaren pga rör och v/a arbeten, så vi påbörjade vår renoveringsresa på entréplanet i mars månad. Vårt egna sovrum med utgång till altan har under en tid varit ett träningsrum, där tog vi nu tag i att göra rummet iordning och flytta in. Näst på tur var att göra iordning rummet vi hade sovit i så att vår 5åring kunde få ett större och bättre planerat rum. Sovrumet som lillgrabben har haft sedan födsel fick nämligen bli förråd för allt i källaren. Där efter kunde vi börja riva i pannrum, tvättstuga och torkrum med bastu.

Imorgon måndag den 18 augusti 2014 påbörjar vi äntligen installationen av bergvärme, detta kommer pågå tillsammans med arbete utanför huset i 3 veckors tid.

Så i denna tråd kommer jag försöka samla före och efterbilder och uppföljning hur vi tycker att bergvärmen fungerar när allt är på plats.

Mvh,
Peter

 
« Senast ändrad: 17 augusti 2014, 22:11:16 av PH73 »
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1

Total Elförbrukning 2015: 12249Wh

Utloggad PH73

  • Arbetar med sÃ¥ndär IT...
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Byggtråd: Installation Nibe 1255, Pool 40 mer mera
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2014, 19:33:32 »
Gått några dagar nu som vara fyllda med arbeten

Gamla pannan och oljetanken är borttagna, rörledningar har dragits om (gammalt järnrör på kallvattensidan helt utbytt så när som på inkommande före vattenmätare), radiator har satts upp i gamla pannrummet.

Idag tog arbetet fart på allvar, in ramlar borrare med rigg ochövrig utrustning, efter kommer Schenker med bvp sedan kommer leverans av container och slang till borran.
Blev lite överraskad av leveransen från Nibe, förväntade mig en UKV200 men de tänkte estetiskt och skickade en AHP300 istället.

Nu väntar jag bara på att företaget som ska sköta dränering och isolering av källaren, sedan är huset fullt. :)

Ser fram emot när vi kan göra elinstallationen och sista inkopplingarna i början av nästa vecka.

Såhär ser det ut så långt.
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1

Total Elförbrukning 2015: 12249Wh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Byggtråd: Installation Nibe 1255, Pool 40 mer mera
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2014, 19:38:59 »
 tummenupp
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Byggtråd: Installation Nibe 1255, Pool 40 mer mera
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2014, 19:55:36 »
Kul, ser fram mot denna trÃ¥d  tummenupp
Se till att montera en kwh mätare till vp.
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad PH73

  • Arbetar med sÃ¥ndär IT...
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Byggtråd: Installation Nibe 1255, Pool 40 mer mera
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2014, 22:58:43 »
Nu börjar man äntligen se ett slut på installationen.

Dagen har flytit på, borraren var klar lite efter efter lunch. Totalt hål blev 195m, aktiv ser ut att vara 190m.

Allt extra rörarbete utöver koppling till bvp i källaren är klart, det som återstår är att bygga klart nya pannrummet men där är vi en bit på väg. Röris har också bytt en gjutjärnsbrunn i gamla pannrummet och alla efterlämnade hål för gamla pannan och tank har murats igen.

Lagom till att röris och borrare har packat sina grejer för dagen och containern har blivit hämtat så landar killen som ska gräva runt huset för dränering och isolering av källaren, lite tajming må jag säga.

På måndag slutför vi rörinstallationen på varma sida och förhoppningarna är att killen som gräver har kommit så långt att han är förbi där vi ska borra genom yttervägg för både brunn och pool. Därefter kommer borraren tillbaka för att slutföra arbetet med att lägga in rören i källaren och koppla samman allt med pumpen tillsammans med röris.

När vi har alla hål gjorda ska jag börja ansluta poolvärmeväxlaren till poolen för kommande funktionstest, permanent installation av poorcirkulation får bli ett senare terapijobb.

Det som återstår är eljobben, hoppas att vi får till dom bitarna senast mitten på nästa vecka för nu börjar det klia i fingrarna.

Ett par bilder på pannrum som det ser ut för tillfället med halvnaken pump och förstoringstank ses nedan.

Mvh, Peter

NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1

Total Elförbrukning 2015: 12249Wh

Utloggad PH73

  • Arbetar med sÃ¥ndär IT...
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Byggtråd: Installation Nibe 1255, Pool 40 mer mera
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2014, 20:42:20 »
Vecka 2 är inledd och måndagen är avklarad.

Nya pannrummet är näst intill klart, några skvallerrör för ett par avluftningar återstår att dra därefter är det dags att isolera alla rör.
Grävaren har kommit runt halva kåken och börjat slipa väggarna från tjära.
Hålltagningen genom ytterväggen är klar.

Imorgon tisdag kommer bergborraren tillbaka och svetsar lägger in rören från brunnen.
Samtidigt kommer elektriker och förbereder installationen av pump och poolstyrningen

Så imorgon ser det ut som att vi kan fylla och slutföra allt och förhoppningsvis provstarta nya anläggningen.

Kommer några nya bilder nedan

//Peter
« Senast ändrad: 25 augusti 2014, 20:44:51 av PH73 »
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1

Total Elförbrukning 2015: 12249Wh

Utloggad PH73

  • Arbetar med sÃ¥ndär IT...
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Byggtråd: Installation Nibe 1255, Pool 40 mer mera
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2014, 21:00:43 »
vecka 2, onsdag:

8e arbetsdagen sedan röris började med installationsarbetet, 5e dages sedan borren sattes i backen och dagen efter att elektrikern kom och drog kablarna.
Idag var stora dagen att väcka ett nytt liv genom att starta bergvärmen. En härlig känsla att höra kompressorn mullra igång och att all cirkulation kom igång.

Nu ska här njutas av riktig jämn värme och låta berget få jobba i vinter, önskar faktiskt en rejält jävla svinkall sådan för att få en basnivå att jämföra med.

(tyvärr satte inte elektrikern in någon elmätare på pumpen, har dock ändå behov av att byta central framöver så det får bli en fråga till dess.)

Senaste mjukvaran är installerat sedan 30min tillbaka och loggning var 5e minut är startad. :D

Ska bli kul att se hur anläggningen kommer fungera.

Har limmat sista rörddelarna till poolvärmingen så imorgon eftermiddag ska vi elda upp lite go värme för att ta ett sista bad innan vi stänger poolen för säsongen :D

Grävaren jobbar också på, två sidor av kåken är dränerade och isolerade, båda är grovt avvägda, baksidan ska fyllas med singel för att förbereda underlad till kommande altan. Imorgon kör man vidare på framsidan med alla överraskningar det kan innebära.

//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1

Total Elförbrukning 2015: 12249Wh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Byggtråd: Installation Nibe 1255, Pool 40 mer mera
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2014, 21:05:31 »
Fina bilder, men jag saknar en bild, poolen!  wave
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad PH73

  • Arbetar med sÃ¥ndär IT...
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Byggtråd: Installation Nibe 1255, Pool 40 mer mera
« Svar #8 skrivet: 27 augusti 2014, 21:11:12 »
HAHA, den vågar jag inte visa ;) har nu en relativt dyr anläggning för att värma en billig men modell större Intex pool som vi haft som "prova på pool" i sex säsonger :D
Men vi känner oss ganska överens om att det ska bli en permanent poolinstallation inom 1-2 år.

//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1

Total Elförbrukning 2015: 12249Wh

Utloggad PH73

  • Arbetar med sÃ¥ndär IT...
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Byggtråd: Installation Nibe 1255, Pool 40 mer mera
« Svar #9 skrivet: 31 augusti 2014, 18:09:41 »
Vecka 2, Söndag.

Hände inte jättemycket mer de sista arbetsdagarna denna vecka.
All isolering blev klar, Norisol var anlitade till att fixa allt och det vart tipptopp.

Grävaren förberedde med att gräva upp delar av framsidan, men körde sedan fast för det fanns inte tillräckligt med plats att lägga allt material, fredagen gick åt att forsla bort ca 100ton med gammalt fyllnadsmaterial då vi har jämnat av både norra och västra sidan av tomten och grovplanerat innan vi ska återställa med ny jord och singel på de sidorna.

Igår tog vi en välförtjänt ledig dag från allt i huset och drog iväg på en lite tur för att koppla av.

Idag har vi bara småfixat, tätat inkommande poolrör i pannrummet och kompletterat väggputs ovan färdig dränering där vi har jämnat av marken.
Under eftermiddagen passade vi på att njuta av ett skönt dopp i poolen, 25,5grader i vattnet var inte fy skam när det bara var ca 17-18grader i luften.

Imorgon gör dom klart dränering och isolering under entrédörren. Tisdag-onsdag ska vi försöka hitta avlopp och inkommande vattenservis för att byta dessa från kommunalsida till innanför källarvägg. Det ska ävens slutföras dränering/isolering på östra sidan om huset genom att bl.a ta bort källartrappen för att byggga ny framöver samt att ansluta stuprör till dagvattenledning. Torsdag går åt att slutföra allt grävarbetet med att forsla bort överskottet av fyll, jämna av framsida mm.

Ang pumpen så är jag väldigt nöjd med allt. har jämn värme och en poolanläggning som vi kommer kunna njuta betydligt mer av framöver :D
Kollade som hastigast på Serviceinfon, vi har haft 21 kompressorstarter sedan i onsdags morse (5dagar), var en del lek och labbande i onsdags/torsdag så redan då hade jag avverkat 17 starter på två dygn. Men sedan i fredags och till idag har poolvärmningen stått och snurrat större delen av dagarna och vi har bara haft fyra starter på tre dygn :D

//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1

Total Elförbrukning 2015: 12249Wh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Byggtråd: Installation Nibe 1255, Pool 40 mer mera
« Svar #10 skrivet: 31 augusti 2014, 18:50:59 »
HÃ¥ll koll pÃ¥ nivÃ¥kärlet med KB-vätska, det har sjunkit mellan bild 139 och 151!   ???
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad PH73

  • Arbetar med sÃ¥ndär IT...
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Byggtråd: Installation Nibe 1255, Pool 40 mer mera
« Svar #11 skrivet: 31 augusti 2014, 20:01:08 »
japp, har också noterat det, men det har varit på samma nivå över helgen.

Pumpen har fått göra poolvärme 12tim per dag de senaste 3 dagarna så det kanske kan vara en förklaring?

Jag uppdaterade också till senaste mjukvaran den kvällen efter att bild 139 togs om det kan ha haft någon inverkan på cp för kalla sidan som gjorde att det blev en nivåskillnad i kärlet.
« Senast ändrad: 31 augusti 2014, 20:10:53 av PH73 »
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1

Total Elförbrukning 2015: 12249Wh

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Byggtråd: Installation Nibe 1255, Pool 40 mer mera
« Svar #12 skrivet: 31 augusti 2014, 20:30:18 »
Trevlig tråd.
Grattis tummenupp
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Byggtråd: Installation Nibe 1255, Pool 40 mer mera
« Svar #13 skrivet: 31 augusti 2014, 21:15:36 »
Var väll inge fel på den poolen? Skulle gärna haft en sån tummenupp
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad PH73

  • Arbetar med sÃ¥ndär IT...
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Byggtråd: Installation Nibe 1255, Pool 40 mer mera
« Svar #14 skrivet: 03 september 2014, 21:48:43 »
Vecka 3, Onsdag:

(med risk för dubbla inlägg, fick fel på tidigare uppdatering)

Veckan har flytit på, framsidan har dränerats och isolerats. Igår började vi förbereda för att byta vattenservis, avlopp och dagvatten. Allt kom på plats idag på förmiddagen.
Vi har också markberedd ner till baksidan och för kommade trädäck vid huvudingången.

När vi började leta avloppsstam inne i källare dök vi dock på ett trasigt betongrör som legat och läckt, febrilt letade jag mig innåt huset i hopp om att hitta järnrör att skarva på, men det vara bara massa betong, så nu när halva jobbet är gjort så bilar vi resten också så får vi ett stambyte gjort samtdigit och kan sova gott om nätterna.

Mvh,
Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1

Total Elförbrukning 2015: 12249Wh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!