Författare Ämne: Hur snabbt ska motorskyddet lösa ut?  (läst 3625 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Beckis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
Hur snabbt ska motorskyddet lösa ut?
« skrivet: 11 januari 2010, 19:51:29 »
Om en av faserna trillar bort, hur lång tid kan man förvänta sig att det ska ta innan motorskyddet löser ut?
NIBE F1320 25 kW, 3x180 m borrhål, 21 (40) kW Thermia elpanna, 500 l slingtank + 500 l el VVB. Värmer 536 kvm boyta + ~100 kvm biyta.

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: Hur snabbt ska motorskyddet lösa ut?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2010, 22:59:48 »
NÃ¥nstans i bakhuvudet finns 20 sek. Sc:,h
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad Beckis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Hur snabbt ska motorskyddet lösa ut?
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2010, 23:12:58 »
Som acceptansprov roade jag mig med att skruva ur säkringen till en av faserna.
Det enda som hände var att varvtalet på kompressorn sjönk något.
Jag stod där med proppen i hand en god stund, kanske bortåt en minut.
Till slut fick jag skruva i den igen, utan att motorskyddet löst ut.

"Jaja", sa installationskillen överslätande, "om motorn brinner för att motorskyddet inte löser ut,
tar Nibe på sig ansvaret, utan vidare"
.

Jag känner mig inte helt bekväm med detta.
Installationsfirman har aldrig svarat på min fråga om hur lång tid det ska ta.

/Beckis
NIBE F1320 25 kW, 3x180 m borrhål, 21 (40) kW Thermia elpanna, 500 l slingtank + 500 l el VVB. Värmer 536 kvm boyta + ~100 kvm biyta.

Utloggad Plutus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur snabbt ska motorskyddet lösa ut?
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2010, 23:38:28 »
När du skruvar ur en säkring under drift kan det bli så att motorskyddet aldrig löser ut.
En kompressor har ofta en maxström som är betydligt högre än driftströmmen. Är då motorskyddet inställt på maxström så fortsätter kompressorn att gå på två faser. I den bästa av världar borde kompressorn hålla om inte maxströmmen överskrids. Men 20 sekunder låter rimligt, men då när den gör varmvatten på sommaren, då strömmen är som högst.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

Utloggad Beckis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Hur snabbt ska motorskyddet lösa ut?
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2010, 23:54:42 »
Nej, det ar du rätt i Plutus, den lär väl dra betydligt mer ström i startögonblicket.
Ett mera relevant test vore då att prova att starta på två faser, men jag vet inte om jag vågar mig på det...
Åtminstone inte utan att ha leverantören närvarande.
Kanske jag helt enkelt får låta saken bero, tills något händer, och motorskyddet ställs på prov på riktigt.

/Beckis
NIBE F1320 25 kW, 3x180 m borrhål, 21 (40) kW Thermia elpanna, 500 l slingtank + 500 l el VVB. Värmer 536 kvm boyta + ~100 kvm biyta.

Inloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Hur snabbt ska motorskyddet lösa ut?
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2010, 07:31:12 »
Min VP (innan den blev min) brände kompressorn när kontaktorn gick sönder och motorskyddet inte fungerade.  Kostade 20,000:- att reparera, var var Nibe???  Inte förlorade de nÃ¥gra pengar pÃ¥ att sälja en ny kylmodul i alla fall...
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Plutus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur snabbt ska motorskyddet lösa ut?
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2010, 15:10:16 »
Starta på två faser ger betydligt högre ström, ca. fem gånger maxströmmen, inget att rekommendera.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

Utloggad Beckis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Hur snabbt ska motorskyddet lösa ut?
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2010, 16:46:59 »
SÃ¥ hur tar man reda pÃ¥ om motorskyddet är rätt inställt?  Sc:,h
NIBE F1320 25 kW, 3x180 m borrhål, 21 (40) kW Thermia elpanna, 500 l slingtank + 500 l el VVB. Värmer 536 kvm boyta + ~100 kvm biyta.

Utloggad Plutus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur snabbt ska motorskyddet lösa ut?
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2010, 10:52:26 »
Motorskyddets inställning ska vara lägre än motorns märkström (samma som maxström). vill man vara nogrannare mäter man driftströmmen och ställer motorskyddet 15% högre.
En Macgyver-lösning är att ta ur en säkring under drift, köra 20 sekunder, sedan justera ned motorskyddet tills det löser ut, och sedan köra som vanligt. löser det ut igen, höjer man lite.
En nackdel med att motorskyddet löser ut är att det blir kallt, så man ska nog inte justera ned det, och sedan åka bort en vecka.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!