Hej,

Detta är inte min anläggning utan frågar åt 3e person.

Anläggningen installerades i Augusti 2015 och beteendet har varit likartat sedan start.

Problembeskrivning:
När bvp börjar producera värme går vb cp upp i 100% pumphastighet till dess att den har jobbat hem gm.
Nu när vädret blivit kallare och vi gått ned mot minusgrader och pumpen övergår till kontinuerlig drift så sänks vb cp till ca 60% hastighet.

Pumpen är installerad i en 2plans Villa på lite mer än 200kvm med 1rörs system i två kretsar.
Krets 1: Övervåningen 3 rum med totalt 7st radiatorer
Krets 2: Entréplan är 4 rum och kök med totalt 10st radiatorer.
Varje krets stryps på retursidan med ventil och efterföljande flödesglas innan rören går ihop.
Alla termostater står fullt öppna, men jag är osäker på justerskruv för "bypass" i botten på kopplet för varje radiator.

Bild1: Modell av koppel och termostat
Bild2: Användarens anläggnings VB KB mm
Bild3: Min egna Nibe 1255-16's motsvarande VB KB mm.

Har ni några idéer om vad som kan orsaka beteendet?

[Uppdaterad]Btw: Båda anläggningarna har samma grundinställningar, VB auto, KB intermittent, Kurva 8 och förskjutning 0.

Med vänlig hälsning,
Peter
« Senast ändrad: 13 januari 2016, 19:52:16 av PH73 »
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1

Total Elförbrukning 2015: 12249Wh

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
Är det kanske så att vp startar vid ganska låga gm och när pumpen startar går den med hög effekt för att hämta hem gm till normal nivå plugga i ett usb minne så bör det synas vad den sysslar med.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad PH73

  • Arbetar med sÃ¥ndär IT...
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Nja, pumpen går med 20Hz kompfrekvens och GM är satt till -100 så den jobbar ju inte superhårt.

Se ny bifogad bild.
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1

Total Elförbrukning 2015: 12249Wh

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
Det funkar nog lika som på 1245 den strävar efter ett lägre delta vid varmare väder vid tempen som är angiven vid dut kommer antagligen deltat ligga runt 7 grader om den står på radiator.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad PH73

  • Arbetar med sÃ¥ndär IT...
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
[Uppdaterad]
Japp den står på radiator.
Både min och 3e persons pump är inställd på DUT -20.
Dubbelkollade mina energikalkyler och de är beräknade på DUT -18

Men om pumpen strävar efter en skillnad på 7grader, borde den då inte sänka hastigheten cp för vb om skillnaden på framledning och retur är mindre än 7?

Den går ju på 100% från början till slut av körningarna över 0an, i och med det tolkar jag det som att radiatorerna inte hinner avge så mycket effekt.
Samtidigt släpper bypassen i kopplet förbi del av framledningen till nästa radiator och det i sin tur kanske gör att returtempen blir något högre för kretsen eller är jag ute och cyklar?
« Senast ändrad: 13 januari 2016, 21:02:33 av PH73 »
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1

Total Elförbrukning 2015: 12249Wh

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
Den strävar efter att hålla 7 grader (tror jag) vid dut vid varmare väder är deltat lägre. kör usb loggning då ser man alla värden exakt graferna från up link ger ju bara en överblick över vissa temperaturer.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad PH73

  • Arbetar med sÃ¥ndär IT...
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Får åka förbi och dra igång några dagars loggning och återkomma.

Ska ju bli kallt här nere över helgen dessutom, då får man se hur grejerna går. :)

Nibe har fått ett serviceärende från installatören också så får vi se vad dom återkommer med efter att ha tittat igenom det uplinken förser dom med i dataväg.

//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1

Total Elförbrukning 2015: 12249Wh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!