Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: torstain skrivet 22 mars 2007, 12:35:24

Titel: för hög KB-diff?
Skrivet av: torstain skrivet 22 mars 2007, 12:35:24
För någon vecka sedan så sänkte jag på min VB-pump och ligger nu mellan 7-8 graders diff.
Diffen på KB-pumpen ökade då så nu ligger den mellan 3,20 och 4,5 graders diff.
Är det för hög diff? kommer den bli högr eller lägre nästa vinter/när det blir kallt?
Titel: SV: för hög KB-diff?
Skrivet av: Carl N skrivet 22 mars 2007, 19:07:33
Det är ingen större fara, diff KB minskar om borran blir kallare eller om VB-fram blir högre.
Titel: SV: för hög KB-diff?
Skrivet av: torstain skrivet 22 mars 2007, 19:35:42
Ok, tack!
Kommer diffen öka när det blir varmare i markslingan?
Titel: SV: för hög KB-diff?
Skrivet av: Carl N skrivet 23 mars 2007, 07:32:13
Ok, tack!
Kommer diffen öka när det blir varmare i markslingan?

Det gör den hos mig, på sommaren kan diff KB komma upp i 4 ºC då KB-in ligger kring 7 ºC medan tempdiff KB går ner mot 2 ºC vid VV-laddnig på vintern då KB-in är ca 1 ºC. Men jag ser ingen anledning att öka på cirkpump KB på sommaren. Det är på vintern då det är kallt som man vill ha optimala betingelser.
Titel: SV: för hög KB-diff?
Skrivet av: Bobo skrivet 23 mars 2007, 08:32:40
Ok, tack!
Kommer diffen öka när det blir varmare i markslingan?

Det gör den hos mig, på sommaren kan diff KB komma upp i 4 ºC då KB-in ligger kring 7 ºC medan tempdiff KB går ner mot 2 ºC vid VV-laddnig på vintern då KB-in är ca 1 ºC. Men jag ser ingen anledning att öka på cirkpump KB på sommaren. Det är på vintern då det är kallt som man vill ha optimala betingelser.
Det är inte bara hos dig, Carl N, som diffen ökar. Vid 35° framledningstemp avger min VP 8,22 kW vid 0° in och 10,93 kW vid +10° in. Ökningen på 2,7 kW hämtas från KB och det  30-procentigt ökade effektuttaget måste leda till en påtagligt ökad diff. Den av kompressorn upptagna effekten ökar bara från 1,66 kW till 1,69 kW.
Titel: SV: för hög KB-diff?
Skrivet av: torstain skrivet 23 mars 2007, 09:22:33
Citera
Men jag ser ingen anledning att öka på cirkpump KB på sommaren

Bra, för jag kör redan på högsta!
Är det ett sådant sammanband att när jag ökar diffen på vb så ökar KB-diffen?
Titel: SV: för hög KB-diff?
Skrivet av: Carl N skrivet 23 mars 2007, 15:47:18
Citera
Men jag ser ingen anledning att öka på cirkpump KB på sommaren

Bra, för jag kör redan på högsta!
Är det ett sådant sammanband att när jag ökar diffen på vb så ökar KB-diffen?

Jepp, jag tror VP:n hämtar mer effekt ur borran om diff VB optimeras (ca 7-8 ºC diff VB).