Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: rhoddas skrivet 14 januari 2013, 19:30:24

Titel: Kallt i rummet längst bort
Skrivet av: rhoddas skrivet 14 januari 2013, 19:30:24
Har en Nibe 1245 som jag är mycket nöjd med.

Tyvärr blir det inte riktigt varmt i golvvärmeslingan i rummet längst bort. Vad göra?

Tänkte prova att höja VB pumphastigheten från 50% till 60%. Är det vettigt?
 Sc:,h
Titel: SV: Kallt i rummet längst bort
Skrivet av: Smurfen. skrivet 14 januari 2013, 19:44:56
Har du inte extern cp till golven ? Det kan ju vara så att slingan är för mycket strypt.
Titel: SV: Kallt i rummet längst bort
Skrivet av: rhoddas skrivet 14 januari 2013, 20:26:59
Har du inte extern cp till golven ? Det kan ju vara så att slingan är för mycket strypt.
Hmm. pinsamt men vad står CP för? Jag har alltså golvärme i hela huset.
Har två stycken fördelningssystem med ca 5 slingor i varje. Dessa styrs av elektriska motorer via termostaterna. Alla termostater står dock öppen. Har försökt att justera fördelningen men blir inte klock på vad som är mer flöde resp mindre flöde? Nu står den utskruvad max. Kan den ha fastnat på något sätt?
Titel: SV: Kallt i rummet längst bort
Skrivet av: David Rinnan skrivet 14 januari 2013, 20:30:56
cirkulationspump.

Smurfen undrade om du har några externa cirkulationspumpar till golvvärmeslingorna eller i fall allt cirkuleras med hjälp av den interna CPn i värmepumpen.

Titel: SV: Kallt i rummet längst bort
Skrivet av: rhoddas skrivet 14 januari 2013, 20:47:38
Ingen extern CP. Den står inställd som kontinuerlig drift.

PS: Ser att bilderna blev vridna men ni förstår nog. Man tar alltså bort locket (se märkning 21) och skruvar men en insexnyckel

Titel: SV: Kallt i rummet längst bort
Skrivet av: David Rinnan skrivet 14 januari 2013, 20:51:08
ja börja med att testa att öka farten på CP då.

Om du har en IR-temp-mätare eller annan möjlighet att mäta temperaturen på rören kan du ju jämföra temperaturen, fram och retur, på respektive slinga för att se om det är någon slinga som avviker.
Titel: SV: Kallt i rummet längst bort
Skrivet av: Smurfen. skrivet 14 januari 2013, 20:57:49
När du ändå håller på så ställ cp i auto så stannar den själv till sommaren och kolla diffen mellan vb fram och vb retur när du ökat cp och vp gått ett tag för värme.
Titel: SV: Kallt i rummet längst bort
Skrivet av: David Rinnan skrivet 14 januari 2013, 20:59:41
ibland, med golvvärme, vill man ha VP igång även sommar.

om inte annat kan man kanske utjämna lite mellan våningsplanen, om man har sådana.

Men då ska det ju vara en strömsnål CP
Titel: SV: Kallt i rummet längst bort
Skrivet av: Smurfen. skrivet 14 januari 2013, 21:11:36
I så fall är kontinuerlig drift ok cp är hyffsat strömsnål har för mig att min drog runt 20 watt på ca 70-80 %
Titel: SV: Kallt i rummet längst bort
Skrivet av: David Rinnan skrivet 14 januari 2013, 21:13:24
fan va grymt det är med dessa strömsnåla CP
20w liksom

en gammal häck hade dragit 150w typ
Titel: SV: Kallt i rummet längst bort
Skrivet av: rhoddas skrivet 14 januari 2013, 21:43:21
När du ändå håller på så ställ cp i auto så stannar den själv till sommaren och kolla diffen mellan vb fram och vb retur när du ökat cp och vp gått ett tag för värme.
ca 5 grader diff
Titel: SV: Kallt i rummet längst bort
Skrivet av: Smurfen. skrivet 14 januari 2013, 21:45:46
Det brukar rekomenderas en diff mellan 5-10 grader så 5 är ok tummenupp  framförallt med golvvärme brukar man föredra låg diff annars kan man ibland känna vart slingorna går,
Titel: SV: Kallt i rummet längst bort
Skrivet av: Gromit skrivet 14 januari 2013, 22:22:24
Är diffen (5 grader) mätt vid slingorna eller VP?
Jag hade tidigare 10 grader över några radiatorer längst bort, o 3 grader (kortis) på andra, men vid VP var det ihopblandat till 8 grader så det verkade OK.
Titel: SV: Kallt i rummet längst bort
Skrivet av: rhoddas skrivet 22 januari 2013, 11:03:35
Jag inbillar mig att temperaturen kanske inte räcker helt längst bort. 22 mm spånskiva+13 mm parkett. Max framledning står på 45 grader. Hur ändrar jag så att den ger varmare när det är kallt ute. Misstänker att jag måste justera kurvan men hur? Jag provade nu att ändra max framledning till 50 grader.

Tips mottages tacksamt  help
Titel: SV: Kallt i rummet längst bort
Skrivet av: wendtan skrivet 22 januari 2013, 11:24:41
Om det bara är rummet längst bort som du inte är nöjd med temperaturen i trotts att slingan står öppen så är med stor sannolikhet tryckfallet för stort över dina slingor så den interna CPn inte orkar med alla dina slingor över 2 fördelare. Vet du resp slingas längd? Finns ofta dokumenterat från GV tillverkaren.
Titel: SV: Kallt i rummet längst bort
Skrivet av: rhoddas skrivet 22 januari 2013, 11:43:23
Om det bara är rummet längst bort som du inte är nöjd med temperaturen i trotts att slingan står öppen så är med stor sannolikhet tryckfallet för stort över dina slingor så den interna CPn inte orkar med alla dina slingor över 2 fördelare. Vet du resp slingas längd? Finns ofta dokumenterat från GV tillverkaren.
vet ej men huset är 140 kvm. jag har provat att stänga övriga slingor så det borde ha varit ok med CP:n. Jag tror att några grader till kan fungera

EDIT: innegivaren är ganska långt borta från det kalla rummet och den slår säkert av då givaren har uppnått inställd temperatur?
Titel: SV: Kallt i rummet längst bort
Skrivet av: wendtan skrivet 22 januari 2013, 14:01:05
1.9.1 Värmekurva där markerar du kurvan och väljer ok, sen snurrar du på hjulet för att välja en högre resp lägre kurva.

Du har alltså termostater i varje rum? Och du har testat att stänga flera slingor men du får fortfarande inte värme i de bortre rummet?
Vet du att du har flöde genom den slingan? Korrekt luftat? Du har alltså fysiskt tittat på ställdonet till den slingan för att se att det är max öppet? Har du testat att plocka bort ställdonet och således ha slingan max öppen.
Titel: SV: Kallt i rummet längst bort
Skrivet av: Robert Donner skrivet 28 januari 2013, 19:26:00
Jag har liknande problem. Byggde till på huset och får inte upp värmen i ett av de tre nya rummen. Det rummet har den längsta slingan, och misstänker att flödet är för litet i den. Provade med att stänga de övriga två men värmen steg inte tillräckligt. Har en Thermia Villa 120 med två cpn vid vpn inställda på auto. Är det rätta sättet att korrigera missförhållandet att sätta in en cp vid fördelningsstocken i tillbyggnaden?
Titel: SV: Kallt i rummet längst bort
Skrivet av: andersktm skrivet 28 januari 2013, 21:27:58
Jag inbillar mig att temperaturen kanske inte räcker helt längst bort. 22 mm spånskiva+13 mm parkett. Max framledning står på 45 grader. Hur ändrar jag så att den ger varmare när det är kallt ute. Misstänker att jag måste justera kurvan men hur? Jag provade nu att ändra max framledning till 50 grader.

Tips mottages tacksamt  help

Man brukar köra max 40 grader på trägolv. Plocka bort motorn och kolla så inte piggen har fastnat. Om den inte sitter fast i stängt läge så prova kör cp på 100%  och stäng dom andra slingorna om det kommit något skit i ventilen
Titel: SV: Kallt i rummet längst bort
Skrivet av: rhoddas skrivet 28 januari 2013, 22:25:43
Man brukar köra max 40 grader på trägolv. Plocka bort motorn och kolla så inte piggen har fastnat. Om den inte sitter fast i stängt läge så prova kör cp på 100%  och stäng dom andra slingorna om det kommit något skit i ventilen
Men max 40 grader är väl värmen vid själva parketten? Här försvinner en hel del grader genom spånskivan...?
Titel: SV: Kallt i rummet längst bort
Skrivet av: andersktm skrivet 28 januari 2013, 22:28:42
Men max 40 grader är väl värmen vid själva parketten? Här försvinner en hel del grader genom spånskivan...?

Golvtillverkaren har sina rekomendationer. Kolla vad dom säger, jävligt tråkigt om golvet slår sig, då är det mycket jobb för att vara efterklok.
Titel: SV: Kallt i rummet längst bort
Skrivet av: ugge skrivet 29 januari 2013, 15:35:37
Vilket rum är det som strular.
Har du haft problem med slins 21, Stora Sovrummet, eller varför är den korroderad?
Det är inte så att det är luft i den slingan?
Titel: SV: Kallt i rummet längst bort
Skrivet av: rhoddas skrivet 31 januari 2013, 09:28:02
Vilket rum är det som strular.
Har du haft problem med slins 21, Stora Sovrummet, eller varför är den korroderad?
Det är inte så att det är luft i den slingan?

Ja det var nr 21, stora sovrummet). Vet ej varför den är korroderad. Tror den alltid sett ut så.
Faktum är att jag luftat allt och tycker mig ana bättre värme (nu blev det ju varmare ute också). Kanske var det så enkelt!
Titel: SV: Kallt i rummet längst bort
Skrivet av: wendtan skrivet 31 januari 2013, 10:43:10
Det finns i princip INGEN trägolvstillverkare som tillåter mer än 30 grader i själva golvet som yttemperatur om garantierna för golvet skall gälla. Det brukar normalt sett pratas om 28 grader max i yttemperatur.
Titel: SV: Kallt i rummet längst bort
Skrivet av: rhoddas skrivet 01 februari 2013, 12:16:52
Det finns i princip INGEN trägolvstillverkare som tillåter mer än 30 grader i själva golvet som yttemperatur om garantierna för golvet skall gälla. Det brukar normalt sett pratas om 28 grader max i yttemperatur.
Jag är rätt övertygad att jag inte kommer upp i denna temperatur på något golv då spånskivan "snor" en hel del grader...
Titel: SV: Kallt i rummet längst bort
Skrivet av: ugge skrivet 01 februari 2013, 17:21:51
Enligt http://ama.byggtjanst.se/Default.aspx?articleId=126&Typ=AmaNytt (http://ama.byggtjanst.se/Default.aspx?articleId=126&Typ=AmaNytt) så är max yttemperatur på trägolv 27 °C, vilket motsvarar ca 75W/m² avgiven effekt.
Citera
Dimensionering och värmebehovsberäkning

För trägolv lagt på golvvärme gäller att golvytetemperaturen får vara max 27 °C, vilket är en effektavgivning på ca 75 W/m2 vid en rumstemperatur på 20 °C.
Golvspånskiva har ett värmeledningstal på 0,18 W/mK, och om man räknar på en effekt genom skivan (22mm) av 75 W/m² blir temperaturskillnaden 75/0.18*0.022=9.17 °C

Om vi lägger det till våra 27 °C så blir det 36 °C plus de grader som själva ytgolvet "stjäl" vilket är beroende på träslag, men så väldigt mycket mer är 36 grader lär det väl inte bli.

Det hela är i slutändan upp till vad man har för effektbehov.