Skrivet av: Bobo
« skrivet: 18 april 2007, 09:50:42 »I höstas jämförde jag fast och flytande kondensering då skillnaderna mellan dag- och nattemperaturerna var måttliga.
Nu, i april, har jag gjort motsvarande jämförelser under tre korta testperioder då temperaturskillnaderna var stora, flera minusgrader på nätterna och varmt och soligt på dagarna. Förutsättningarna är att alla radiatorer är avstängda och endast 35 m² golvvärme i betongbjälklag, huvudsakligen i undervåningen, är igång. Även 120 l volymtank ingår i systemet vid flytande kond.
7-10 april, 74 testtimmar: 47 starter, 20 kompressortimmar, 50 kWh (0,68 kWh/h), flytande.
11-15 april, 90 timmar: 40 starter, 17 kompr.timmar, 48 kWh (0,53 kWh/h), flytande.
15-18 april, 72 timmar: 10 starter, knappt 10 kompr.tim, 29 kWh (0,36 kWh/h), fast kond.
Under de två första perioderna med flytande kond styr både ute- och innegivare. Resultatet blir då att VP eldar på under natten då utetemp är låg och på morgonen är golven onödigt varma men under dagen står VP still på grund av stor instrålning och höga utettemp. Mot kvällen känns därför golven åter svala. På grund av betonggolvens värmetröghet går det tydligen åt mycket energi i onödan.
Med fasta kondenseringen shuntas 25-27-gradigt vatten ut på golven och golvtemp känns lagom hela tiden. Genom att shunten bara står i läge 1 och CP på lägsta hastigheten blir flödet i acktanken mycket lågt och skiktningen påtaglig. I övre delen, där förrådsberedaren ligger, varierar temp mellan 46° (startvärde) och 58°. I tankens botten går värdet ner till ca 27°. Gångtiderna blir 60-70 min följt av mer än 6h stillestånd.
Nu, i april, har jag gjort motsvarande jämförelser under tre korta testperioder då temperaturskillnaderna var stora, flera minusgrader på nätterna och varmt och soligt på dagarna. Förutsättningarna är att alla radiatorer är avstängda och endast 35 m² golvvärme i betongbjälklag, huvudsakligen i undervåningen, är igång. Även 120 l volymtank ingår i systemet vid flytande kond.
7-10 april, 74 testtimmar: 47 starter, 20 kompressortimmar, 50 kWh (0,68 kWh/h), flytande.
11-15 april, 90 timmar: 40 starter, 17 kompr.timmar, 48 kWh (0,53 kWh/h), flytande.
15-18 april, 72 timmar: 10 starter, knappt 10 kompr.tim, 29 kWh (0,36 kWh/h), fast kond.
Under de två första perioderna med flytande kond styr både ute- och innegivare. Resultatet blir då att VP eldar på under natten då utetemp är låg och på morgonen är golven onödigt varma men under dagen står VP still på grund av stor instrålning och höga utettemp. Mot kvällen känns därför golven åter svala. På grund av betonggolvens värmetröghet går det tydligen åt mycket energi i onödan.
Med fasta kondenseringen shuntas 25-27-gradigt vatten ut på golven och golvtemp känns lagom hela tiden. Genom att shunten bara står i läge 1 och CP på lägsta hastigheten blir flödet i acktanken mycket lågt och skiktningen påtaglig. I övre delen, där förrådsberedaren ligger, varierar temp mellan 46° (startvärde) och 58°. I tankens botten går värdet ner till ca 27°. Gångtiderna blir 60-70 min följt av mer än 6h stillestånd.