Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: F1245: Meny 5.1.3 - max diff. framl.temp.  (läst 3530 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Strip

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
F1245: Meny 5.1.3 - max diff. framl.temp.
« skrivet: 19 december 2009, 18:01:05 »
Är det nån intelligent person som kan utveckla paragrafen "max diff. kompressor" ur installationsmanualen för 1245 (Sid. 63) och förklara för mig vad tusan de menar?

Först står det:
Om aktuell framledningstemperatur avviker från inställt
värde mot beräknad tvingar man värmepumpen att
stanna oavsett gradminutvärde.

Jag har läst detta stycket tusen gånger och fattar verkligen inte ???

Andra stycket däremot behöver väl ingen vidare förklaring:
Om aktuell framledningstemperatur överstiger beräknad
framledning med inställt värde sätts gradminutvärdet till
0. Om det enbart finns värmebehov stannar kompressorn.

Alltså, om framledningen är beräknad till 40° men når 50° (fabriksinställning 10°) så justeras gradminuter till noll och produktionen stannar. Eller?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: F1245: Meny 5.1.3 - max diff. framl.temp.
« Svar #1 skrivet: 19 december 2009, 20:31:16 »
Japp Thumbsup
Detta värde bör vara samma som i tidigare NIBE-modeller. Det är detta värde som tvångsstartar eller tvångsstoppar vid för stor differens mellan är- resp börvärde.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad Strip

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: F1245: Meny 5.1.3 - max diff. framl.temp.
« Svar #2 skrivet: 19 december 2009, 21:20:59 »
Japp Thumbsup
Detta värde bör vara samma som i tidigare NIBE-modeller. Det är detta värde som tvångsstartar eller tvångsstoppar vid för stor differens mellan är- resp börvärde.

Tvångsstartar? Nu begriper jag ännu mindre.
Det finns bara ett värde att justera, båda styckena jag citerade avser samma värde.
Kika på sid 63 i http://www.nibeonline.com/pdf/031303-5.pdf
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: F1245: Meny 5.1.3 - max diff. framl.temp.
« Svar #3 skrivet: 20 december 2009, 15:39:18 »
I de flesta fall startar kompressorn när underskottet av gradminuter blir större än 60, men ibland så hinner inte VP'n med att räkna underskott, t.ex. pga av stort behov av VV.

Exempel:

Din valda värmekurva säger att börvärdet på framledningen skall vara 40°C.
Förutsätter att kompressorstart sker vid 60 gradminuters underskott.
Antar att värdet i meny 5.1.3 är 10°C.

Just nu så är det kompressorstopp varvid radiatorvattnet svalnar. För varje minut som går mäter VP'n skillnaden mellan börvärde och ärvärde. Är framledningen t.ex. 35°C ökar underskottet i gradminuter med 5 gradminuter/minut. Efter 10 minuter bör du då ha ett underskott på 50 gradminuter. När under skottet blir större än 60 startar kompressorn.

Men om nån just nu tappar upp ett badkar så prioriteras VV-laddning. Då upphör styrsystemet att räkna gradminuter. Om gradminuterunderskottet var 50 när badning påbörjas så är gradminuterunderskottet också 50 när VV-laddning är klar en halvtimme senare.
Om vi då antar att börvärdet fortfarande är 40°C och att den verkliga framledningstempen är 28°C så är diffen 12°C.
Eftersom VV-laddning pågått har inte gradminuterunderskottet räknats upp utan är fortfarande 50.

Värmebehovsregeln valideras via 2 villkor:
1) 50 gradminuter underskott = ingen kompressorstart än.
2) 12°C diff mellan är- och börvärde säger = dags att starta kompressorn (diffen är större än 10°C)
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad Strip

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: F1245: Meny 5.1.3 - max diff. framl.temp.
« Svar #4 skrivet: 20 december 2009, 17:18:13 »
Men om nån just nu tappar upp ett badkar så prioriteras VV-laddning. Då upphör styrsystemet att räkna gradminuter. Om gradminuterunderskottet var 50 när badning påbörjas så är gradminuterunderskottet också 50 när VV-laddning är klar en halvtimme senare.

Ahaaaa! Thumbsup
En mycket bra förklaring. Tack så mycket!
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1

Utloggad Strip

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: F1245: Meny 5.1.3 - max diff. framl.temp.
« Svar #5 skrivet: 20 december 2009, 21:51:59 »
Men... en tanke slog mig precis: När pumpen gjort varmvatten och är nöjd med det, är ju framledningen het som tusan? I ditt exempel är framledningstempen 28°C, men i verkligheten skulle ju framledningen vara lika het som varmvattnet?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: F1245: Meny 5.1.3 - max diff. framl.temp.
« Svar #6 skrivet: 23 december 2009, 23:16:52 »
Ja, men bara en väldigt kort stund, så det påverkar inte värmebehovet nämnvärt.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!