« skrivet: 09 januari 2005, 05:59:31 »
Vid strömavbrott ( som inatt ) så startar inte min VP utan står och blinkar fasföljdsfel..då måste man bryta strömmen och slå på igen..hjälper inte med nåt annat,detta har hänt ett par gånger och det funkar ju när jag är hemma då jag måste dra ur och sätta i en trefaskontakt..har beslutat göra nåt åt det,måste ju vara nåt mjukvarufel,för fasföljden har ju inte ändrats,men man kan ju förstå att pannan inte startar igen om den tror att det är fasföljdsfel..Den meddelar samma fel om givaren på hetgasröret ramlar ur sitt fäste
CtC EcoHeat 13 Kw 2 X 400 mtr jordvärmeslang..300 m² snickarglädje

Utloggad Sulan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Fasföldsfel
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2005, 09:20:13 »
Känns som att det är något el fel i pannan.
Men jag är inte någon elektriker så vet inte säkert.
Vad säger installatören ???
Kan ju vara fel på en av kontaktorerna som gör att den inte drar lika mycke på alla faser.
Kolla med ctc dra i väg ett mail till dem.
Meddela gärna hur det går.
CTC ECO-El + ECO-Air 5,9
Instalerad 2004-12-04

Utloggad kek29

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Fasföldsfel
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2005, 17:21:22 »
Har 32A eller 16A handske ?  Har du brytare inkopplad till "hon" kontakten eller är det bara skarv kabel frÃ¥n mätarskÃ¥pet ?
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   Ã¥rsmedeltemp där jag bor -1,2..slÃ¥ det om ni kan :)

Utloggad PerF

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • No more oil!
Re:Fasföldsfel
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2005, 21:05:51 »
Fasföljdsfel kan man fÃ¥ larm för om en av faserna sticker ocksÃ¥. Inte bara om det är felkopplat. Men motorskyddet borde lösa, Det gör det pÃ¥ vÃ¥r ibland, men inte alltid. Ã… andra sidan om strömmen gÃ¥r helt borde ju pumpen starta om pÃ¥ samma sätt som när du slÃ¥r av och pÃ¥ säkerhetsbrytaren! Gick alla faserna eller bara en? Jäkla Geab...  inte ens strömavbrott kan dom fixa pÃ¥ rätt sätt! ::)


Men maila CTC och fråga!
Hus 1:220m2 kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m2.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/Ã¥r  Efter 13,8MWh/Ã¥r
Hus 2:150m2Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.

Utloggad mats

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
Re:Fasföldsfel
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2005, 10:56:48 »
Meddela gärna hur det går.
Citera

det var inte strömavbrottet det berodde pÃ¥,utan hergasgivaren hade dessutom ramlat ur sin hÃ¥llare igen.."Bosse" pÃ¥ bentone skickar omg. en ny givare + ett par strips för  att fästa givaren direkt pÃ¥ röret och inte i rörhÃ¥llaren..Anledning till arr det indikeras fasföljdsfel är att om inte temp. höjs 4° pÃ¥ det röret vid kompressorstart sÃ¥ förutsätter programmet att kompressorn gÃ¥r baklänges..Numera är det en annan typ av fäströr för denna givare
CtC EcoHeat 13 Kw 2 X 400 mtr jordvärmeslang..300 m² snickarglädje

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Fasföldsfel
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2005, 16:41:18 »
Har dom fortfarande problem med hetgasgivaren..

NÃ¥n fler som har haft problem??
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Sulan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:Fasföldsfel
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2005, 05:54:52 »
Jaja där ser man!
Man lär sig alltid något nytt.

Nopp har inte hafft det problemet.
Har inte tängt på hur den sitter men ska kolla ikväll.
CTC ECO-El + ECO-Air 5,9
Instalerad 2004-12-04

Utloggad cleppa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Fasföldsfel
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2005, 18:05:04 »
Hej

har ocksÃ¥ fÃ¥tt ett fel till följd av fasfel. fÃ¥r felmeddelandet att motorskyddet har llöst ut men vet inte hur jag ska Ã¥terställa det. Det känns som om det borde finnas en "Ã¥terställningsknapp" men kan inte hitta nÃ¥gon vare sig i verkligheten eller i bruksanvisningen.  Vi har en Ecoair 10.9



Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Fasföldsfel
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2005, 18:11:20 »
"Norsk reset".......   stänga av pumpen sen arbetsbrytaren ossÃ¥ starta igen  ;)

Hoppas ingen frÃ¥n landet i väster tar illa upp..  ;)  dom förstÃ¥r väl skämt..
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad cleppa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Fasföldsfel
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2005, 19:09:10 »
Tack för tipset. tyvärrr funkade det inte.  Inga andra bra ideér?



Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Fasföldsfel
« Svar #10 skrivet: 12 mars 2005, 19:30:10 »
Har motorskyddet löst ut finns en liten röd knapp på kontaktorn som man skall trycka på sen skall allt fungera igen.

Det måste vara en orsak bakom att motorskydd löst eller något annat har hänt? Försök se  vad det kan vara. Läs i manual.

Fasfel kan komma om av dina kabelanslutningar ej är riktigt anslutna. kontrollera dessa. Känn med skruv mejsel.
Men innan det bryt huvudbrytaren.

/Janne

OBS jag såg NI hade testat detta.
« Senast ändrad: 12 mars 2005, 19:37:45 av Janne Energi »
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad cleppa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Fasföldsfel
« Svar #11 skrivet: 12 mars 2005, 19:38:52 »
Anledningen till att motorskyddet löst ut var att det var strömavbrotts som kom tillbaka med fasfel innan de fick igång det ordentligt.

Har motorskyddet löst ut finns en liten röd knapp på kontaktorn     vad är och var finns kontaktorn? hittar ingen sådant varken i manualen eller någonannstans. de enda små röda knappar jag hittar är till pressostaten.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Fasföldsfel
« Svar #12 skrivet: 12 mars 2005, 19:53:50 »
Inne i maskin (stäng av strömmen först)   en svart manick 3-4 cm, men en rörlig moj i mitten runt den en spole som drar ned mojen (därav kontakt... ).

osså två smmåååå plippar kan va en svart o en röd tex... tryck på båda..
Den sitter nog nära inmatningen av ström eller där det finns en massa kabel och kopplingar...

Fin beskrivning eller hur  ;) nu hittar du nog  ;D

Men akta strömmen.....
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Fasföldsfel
« Svar #13 skrivet: 12 mars 2005, 19:57:51 »
En dålig bild....
sid 25... i  Monterings- och skötselanvisning  ladda hem den...

nr 10 och nr 67 är kontaktorer...

http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/F1210d.asp
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Fasföldsfel
« Svar #14 skrivet: 12 mars 2005, 19:58:16 »
Bild på motorskydd, ståltrådarna som pekar uppåt skruvas in i den kontaktor som drar när kompressorn skall starta. den röda knappen skall tryckas in för att återställa skyddet.
Ibland är den blå...
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!