Hej,
Tack för svaret. "Tyvärr" håller sig skillnaden mellan GT1 och GT9 sig i mitt fall sig under en grad (utom när den värmer varmvatten).
Däremot tror jag att jag kan ha hittat problemet (även om jag inte testat detta fullt ut).
Det är en Frico effektvakt kopplad till pannan. Och inställningen var att när den signalen sluts skall el-tillskott stoppas. Jag ändrade i meny 5.7 till att ingen inverkan skall göras och nu gick tillskottet på för första gången för värme till radiatorer. Troligen ligger kontrollboxen på ett konstant aktivt läge trots att lysdioderna i effektvakten inte indikerar detta. Sedan kan man fråga sig varför tillskott för varmvattenspets fungerade, det måste då vara uteslutet för denna inställning.
Men det förklarar varför det endast blev 10 timmars tillskott för 2011.
NÃ¥gon annan som haft motsvarande problem?