Skrivet av: Veribk
« skrivet: 07 februari 2012, 17:02:20 »Har nu undersökt detta vidare (om någon annan skulle råka ut för samma sak).
Frico effektvakt driver ett relä som sitter på en DIN-skena inne i IVT-pumpen. Den i sin tur går in på externingången på kretskortet i pumpen för att kunna koppla bort el-tillskottet om det totala strömuttaget i huset övergår ett viss värde. Problemet var att anslutningen på reläet var gjord vid installationen till NC-uttaget
(dvs normally-closed) och inte NO (normally open). I manualen står att externingången på pannan skall kortslutas för att bryta tillskottet. Detta gjorde i mitt fall att tillskottet var konstant brutet (NC) utom då strömförbrukningen var över 20A i huset, då var det ok att koppla på tillskott. Dvs tvärtom vad det borde vara.
En enkel felkoppling kan betyda mycket problem.
Frico effektvakt driver ett relä som sitter på en DIN-skena inne i IVT-pumpen. Den i sin tur går in på externingången på kretskortet i pumpen för att kunna koppla bort el-tillskottet om det totala strömuttaget i huset övergår ett viss värde. Problemet var att anslutningen på reläet var gjord vid installationen till NC-uttaget
(dvs normally-closed) och inte NO (normally open). I manualen står att externingången på pannan skall kortslutas för att bryta tillskottet. Detta gjorde i mitt fall att tillskottet var konstant brutet (NC) utom då strömförbrukningen var över 20A i huset, då var det ok att koppla på tillskott. Dvs tvärtom vad det borde vara.