VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: mickemolle skrivet 04 oktober 2009, 20:49:06

Titel: Fläktkonvektor
Skrivet av: mickemolle skrivet 04 oktober 2009, 20:49:06
De flesta leverantörer av fläktkonvektorer anger ju avgiven effekt vid 50 grader temperatur på vattnet. i många fall jobbar ju vi vp ägare med en lägre framledning. Finns det några tabeller eller omräkningsformler för att räkna ut avgiven effekt vid tex 35 grader in?
Kan bli lite klurigt att dimensionera annars, känns som att man får chansa !

Mickemolle
Titel: SV: Fläktkonvektor
Skrivet av: Carl N skrivet 05 oktober 2009, 09:11:58
Du kan använda denna skala (klippt från Rinkaby).
DT50 ger faktorn 1, och DT30 fakorn 1,9. DT15 finns inte på skalan men jag uppskattar faktorn till ca 4. Det innebär att effekten vid DT15 är ungefär effekt DT50 genom 4.
Titel: SV: Fläktkonvektor
Skrivet av: Plutus skrivet 05 oktober 2009, 10:23:52
Med risk för att vara petig, Avgiven effekt angavs i framledning 50 gr. Då blir väl DT ca 30 gr?
att jämföra med DT 15gr. vilket blir ungefär halva effekten.
Titel: SV: Fläktkonvektor
Skrivet av: Carl N skrivet 05 oktober 2009, 11:16:05
Jo det stämmer, jag tänkte inte på att det var fläktkonvektorer, deras effekt anges ju vid DT30 och inte DT50 som vanliga radiatorer.