Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 augusti 2010, 17:07:05 »

Mmm, men jag tycker att deras defaultvärde för "maximal avvikelse från beräknad framledningstemp" är för snävt satt, det är säkert väldigt många värmepumpar ute i landet som inte reglerar på gradminutregulatorn, utan instället startar och stoppar på "maximal avvikelse från beräknad framledningstemp".
Detta gör att antalet starter kan bli väldigt många, men utan att det uppmärksammas av ägarna, men likväl kan resultera i kortare livslängd än förväntat.

Detsamma gäller för övrigt även andra tillverkares "maximal avvikelse från beräknad framledningstemp"-värden.
Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 13 augusti 2010, 16:51:58 »

Ett utjämningskärl kanske skulle kunna hjälpa problemet på traven?
Skrivet av: kluven
« skrivet: 02 augusti 2010, 20:37:38 »

Har du lava i borrhålet ;D Såg nu att det var sjöslang Thumbsup
Skrivet av: Bobo
« skrivet: 02 augusti 2010, 18:52:43 »

Jag har under juli märkt att vissa källargolv med komfortvärme varit ovanligt svala i år. Vp har som vanligt sommartid satt börvärdet på minimum, dvs 25ºC. Vid månadsavläsningen 1/8 kunde jag konstatera att VP gått 26h varav 24h för VV. Normalt går den ca 15h för komfortvärmen men i år bara 2h. Något var således galet. Vid kontroll av hur den gjorde i början av en körning visade det sig att den bara gick ett par minuter innan den växlade över för att ladda VV, om sådant behov förelåg. På 2 min hade den gått från -160 till 0 i gradminuter. Framledningstemp hann på denna korta tid upp till drygt 38ºC. Att sätta VB-pumpen på högsta fart räckte inte för att lösa problemet.

Problemet beror dels på att "maximal avvikelse från beräknad framledningstemp" som standard är satt till 13ºC (servicemeny 9.2.2) men framförallt att denna 8 kW-VP vid 35ºC ut och KBin på mer än 15ºC levererar hela 12,5 kW. På sommaren jobbar VP bara mot 160 liter i systemet vilket är anpassat för ca 8 kW men men med 50% extra rusar temp alltför fort. Lösningen blev att öka de 13 graderna till 16.

Vilken betydelse denna ökning har kunde service på Nibe inte svara på, de har aldrig fått en liknande fråga.

Som sagt - ett angenämt bekymmer.

Bobo

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!