Författare Ämne: Högt värmebärardelta, läckage? (se bild)  (läst 2624 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Novisen2

  • Gäst
Novisen2
Högt värmebärardelta, läckage? (se bild)
« skrivet: 02 januari 2013, 21:03:56 »
Hej

Har en IVT Greenline HT Plus E9 (installerad 2006 av tidigare husägare, bergvärme) som har börjat larma om högt värmebärardelta i princip konstant. Kan tillägga att med ca 1 månads intervall får lufta elementen på översta plan och tanka på ordentligt med vatten.
Öppnade frontplåten och möttes av följande syn (ser ut som värmebärarpumpen har läckt en del):




Vad kan ha hänt värmebärarpumpen? Kan det bero på att tidigare ägare ej rensat filter?
Vad är bäst att göra nu, byta värmebärarpumpen?

Tacksam för alla svar!



Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Högt värmebärardelta, läckage? (se bild)
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2013, 21:59:37 »
Jag tycker det ser ut som köldbärarpumpen. Värmebärarpumpen bör sitta pÃ¥ vänster sida. 

Det är rätt normalt att det blir kondens på oisolerade delar av köldbärarsystemet och att det droppar på golvet, det behöver inte betyda något alls att det ser ut som det gör.

Tillägg: Kontrollera filtret på värmebärarsidan, det sitter utanför pumpen på returledningen.

« Senast ändrad: 02 januari 2013, 22:03:45 av Roland »
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad magneten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Högt värmebärardelta, läckage? (se bild)
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2013, 00:33:53 »
Det är köldbärarpumpen man ser på bilderna såg likadant ut i min pump, anledningen är som sagt att fukt från rumsluften kondenserat mot de kalla rördelerna på undersidan pumpen pga att isoleringen halkat ner/ej sluter tätt där vilket syns tydligt på bilden.

Kolla som sagt först och främst filtret på värmebärarsidan, På din modell E9 (utan inbyggd VVB) är det troligen en "filterball" ventil som sitter monterad inuti pumpen på vänster sida på inkommande returledning från ditt värmesystem, ser ut som en kulventil som man bara stänger och sedan skruvar av locket på "framsidan" vilket filtret sitter under
« Senast ändrad: 05 januari 2013, 00:35:53 av magneten »
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i Ã¥ker. 
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.

Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp Ã¥rsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422

Novisen2

  • Gäst
Novisen2
SV: Högt värmebärardelta, läckage? (se bild)
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2013, 01:39:47 »
Stort tack för svaren. Ska se över det imorgon är planen.
Någon teori på varför det blir så mycket luft i systemet?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Högt värmebärardelta, läckage? (se bild)
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2013, 10:43:03 »
Möjliga orsaker kan vara att membranet i expansionskärlet har gått sönder eller att luften under membranet har läckt ut. En bild på expansionskärlet vore bra om du inte vet hur man felsöker kärlet.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!