Hej

Har en IVT Greenline HT Plus E9 (installerad 2006 av tidigare husägare, bergvärme) som har börjat larma om högt värmebärardelta i princip konstant. Kan tillägga att med ca 1 månads intervall får lufta elementen på översta plan och tanka på ordentligt med vatten.
Öppnade frontplåten och möttes av följande syn (ser ut som värmebärarpumpen har läckt en del):
(http://www.pixel.nu/picdump/DSC_1134.jpg)
(http://www.pixel.nu/picdump/DSC_1130.jpg)
(http://www.pixel.nu/picdump/DSC_1129.jpg)

Vad kan ha hänt värmebärarpumpen? Kan det bero på att tidigare ägare ej rensat filter?
Vad är bäst att göra nu, byta värmebärarpumpen?

Tacksam för alla svar!


Titel: SV: Högt värmebärardelta, läckage? (se bild)
Skrivet av: Roland skrivet 02 januari 2013, 21:59:37
Jag tycker det ser ut som köldbärarpumpen. Värmebärarpumpen bör sitta på vänster sida. 

Det är rätt normalt att det blir kondens på oisolerade delar av köldbärarsystemet och att det droppar på golvet, det behöver inte betyda något alls att det ser ut som det gör.

Tillägg: Kontrollera filtret på värmebärarsidan, det sitter utanför pumpen på returledningen.

Titel: SV: Högt värmebärardelta, läckage? (se bild)
Skrivet av: magneten skrivet 05 januari 2013, 00:33:53
Det är köldbärarpumpen man ser på bilderna såg likadant ut i min pump, anledningen är som sagt att fukt från rumsluften kondenserat mot de kalla rördelerna på undersidan pumpen pga att isoleringen halkat ner/ej sluter tätt där vilket syns tydligt på bilden.

Kolla som sagt först och främst filtret på värmebärarsidan, På din modell E9 (utan inbyggd VVB) är det troligen en "filterball" ventil som sitter monterad inuti pumpen på vänster sida på inkommande returledning från ditt värmesystem, ser ut som en kulventil som man bara stänger och sedan skruvar av locket på "framsidan" vilket filtret sitter under
Titel: SV: Högt värmebärardelta, läckage? (se bild)
Skrivet av: Novisen2 skrivet 05 januari 2013, 01:39:47
Stort tack för svaren. Ska se över det imorgon är planen.
Någon teori på varför det blir så mycket luft i systemet?
Titel: SV: Högt värmebärardelta, läckage? (se bild)
Skrivet av: Roland skrivet 05 januari 2013, 10:43:03
Möjliga orsaker kan vara att membranet i expansionskärlet har gått sönder eller att luften under membranet har läckt ut. En bild på expansionskärlet vore bra om du inte vet hur man felsöker kärlet.