Sc:,h Jag tog bort kåpan till förångaren igår och upptäckte att armaflexisoleringen till fyllningsröret för köldmedia på kompressorn var söligt med oljeaktig goja. Jag kunde även dra åt det mindre övre rörets nippel lite med fingrarna. Finns det ngt sätt att för en amatör detektera köldmediebrist? Eller kan jag slappna av från upptäckten och ta itu med listan av andra problem som följer en husbyggare med familj och barn? Hoppas på svar från ngn kunnig. mvh John
Inverterstyrd Kompressor Copeland scroll 1,7 Kw Köldmedia R134a.
-
Med all sannolikhet så har du haft en läcka där! Du bör inte köra med för lite gas i systemet utan kontaka din installatör omgående!
-
Du kan eventuellt ha ett synglas före expansionsventilen.
Om det bubblar där så har du köldmediebrist. Är det helt tomt så kan det vara svårt att avgöra, dvs det bubblar inte då. det skall bubbla i glaset någon minut efter kompressorstart och sedan försvinna.
////AndersA
-
Jag såg ett synglas på torkfiltret bredvid förångaren och det var grönmarkerat. kunde även bli gult också verkade det som. Men det är inte det vi talar om eller? Sc:,h
-
Grönt är ok.
Om det blir gult har du fukt i din kylkrets, inte bra.
///AndersA