Vad menas med temp-diff på radiator ? jag har ju 15 element i huset, och några är nästan helt kalla på övervåningen, känns som om det är lite dålig cirkulation i dem med nya 1245 systemet installerat (pumpen står i källaren, de skumma elementen sitter två våningar upp) - någon nämnde strypventil och att det skall vara 7 grader tempdiff på radiatorn ? Kan någon utveckla det för nybörjare som jag ? Vaddå strypventil, det är två slingor upp till övervåningen som servar 4-6 element vardera. Trodde det var en parallellgående slinga åt vart håll, dvs om alla elementen är avstängda går vattnen bara runt igen.
Har du 2-rörsystem (det är troligast i ett hus från 1997) så är alla radiatorer parallellkopplade.
Men det finns ingen bypass mellan framledning och retur så vattnet måste passera en radiator för att komma till returledningen.
Stängs alla radiatorer så blir det stopp.
Ta loss en termostat och kolla på ventilen under, på vissa kan man ställa in grundflödet direkt, på andra krävs specialverktyg.
Men här är det lämpligast att ställa in grundflödet på radiatorerna.