Andra har kanske nytta av denna Excel-kalkyl över kopplingsdifferens? Om inte för att se vad inställningarna gör för skillnad som en funktion av tiden.
Bifogade filer:
- Kopplingsdifferens.xlsx för Excel 2010 eller kompatibla program
- Kopplingsdifferens.xls för Excel 1997-2003 eller kompatibla program
- Bifogar även en pdf som jag hittat i annan tråd här på forumet som förklarar hur kopplingsdifferensen fungerar.
-
Thumbsup
Tack
-
Hej
Eftersom jag har golvvärme som är väldigt trög, så kan jag acceptera att framledningstemperaturen sjunker rejält, det har ingen inverkan på värmekomforten. Därför har jag kommit fram till att hög max kopplingsdifferans passar bra. Det blir långt mellan starterna. När kompressorn går så vill jag inte att den skall fortsätta långt över börvärdena eftersom speciellt vid låg utetemperatur det gör att den fortsätter och tugga på tills tillskottet slår till. Därför har jag en lågt inställd min kopplingdifferens. Jag upplever att det inneburit mindre tillskot och minskad elförbrukning. Kommentarer och synpunkter!