Noterar för övrigt att kb-hastigheten i statusmenyn ALLTID är 99 eller 100%, normalt ? Vb-cirkpumpen är allt mellan 1-siffrigt och 40%. Diffen på hålet ser ju OK ut 3-4 grader.
Hej, tack för snabba svar! Har ritat upp värmeflödet efter bästa förmåga, jag antar att du menar var givaren till ECS40 sitter som monterades i samband med UKV:n, dvs den som går till golvvärmen i källaren. Den sitter direkt efter den gamla/gröna CP:n. På väggen är också den gamla kontrollboxen kvar (UVAB) och strömsatt, fattar inte varför eftersom den inte fyller någon funktion vad jag vet. Har satt med diff tillsats i GM-menyn till 800 nu och så loggar jag för fullt. Bifogar ett par bilder på härket också. Tacksam för alla tips och råd. En observation är att beräknad framledningstemp till Slinga 1 sedan bytet är ca 10 grader lägre än den faktiskt tempen. Den går ju inte direkt till radiatorn utan via UKV och shunten, men kan det vara detta som spökar ? Jag har i vart fall högre förbrukning nu än någonsin. EN sista reflektion är varför killen satte dit Danfoss-CP på slinga 1 - den har ingen styrning alls från ECS40-boxen, bara en matning från väggurtaget. Tidigare matades radiatorerna från den interna CP:n och det står fortfarande på samma inställning, varierar mellan 9-40% hastighet (kalla sidan står alltid på 100) - någon ide om varför ?
Hej stämmer det är en bosch 100 liters tank, BC 100/3, med fyra anslutningar, endast upptill. Hur menar du ? kortslutning ?
Hej! Tack för det, nu har jag flyttad BT25 så att den är tejpad på kopparröret direkt efter CP på slinga 1 till husets radiatorsystem. Det är nu några grader lägre än Den interna, och returen är väl. va 9 grader lägre.tycker wffektbehovet / GM beräkningen efter ukv installationen är hög. Är -150 rätt kompressorstartsläge ? skulle gärna minska ned den för att få mindre gångtid nu går pumpen ofta
OK, men tror du jag har satt BT25 givaren på fel ställe ? Nu är den ju ett par grader under BT1, då den ligger efter både tanken och CP. Jag kör husets radiatorsystem på kurva 5 nu utan justering, och slinga 2/golvvärmen på kurva 3. Golvvärmen är begränsad till 40 grader och det är just nu den temp som går ut. FUnkar fint. Men GM är ju hopplöst långt under -150 och jag fattar inte varför den går så mycket mer nu, bara för att jag stoppat in en extra tank. Behovet är ju detsamma och vi hade varmt förra vintern (som iofs var mildare) utan massa tillskott.