I mitt fall (Nibe 7 kW) så borde det göra så att COP minskar från ca 4.63 vid 0/35 grader till COP 4.03.
COP 4.6 är ett imponerande värde.
Den pump som vi installerat i vårt hus påstås lämna 9,3 kW vid 35 grad och dra 2,35 kW inkl kb-pumpen
COP är således blygsamma 3,9.
Om man antar att kb-pumpen drar 0,2 KW blir COP exkl kb-pump = 9,3 /(2,35-0,2)= 4,3
Men hur stor är COP om man tar med cirkulationspumpen för vb?
Ett försök : Om VP:n går 12 timmar per dugn och vb pumpen går kontinuerligt och drar 65 W blir COP vid 35 grader 0.5*9,3 /(0.5*2,35 + 0,065) = 3,7
Vid 55 grader dalar den avgivna effekten till 7,5 kW och COP till
2,9 utan kb-pump
2,7 med kb-pump
2,4 med kb- och vb- pump