Golvvärmen (Wirsbo) består av 6 slingor med varierande och okända längder. Systemet är helt separerat från framledningen från VP. En avstickare från framledningen leds genom en slinga i en liten värmeväxlare och det uppvärmda vattnet från växlaren går sedan ut i slingorna. Delta T på vattnet från framledningen som går genom slingan i växlaren är c:a 2 grader. Det vatten som går ut i golvvärmeslingorna är c:a 20 grader kallare än framledningen från VP. Delta T i varje golvslinga är också c:a 2 grader. Värmeväxlaren från Wirsbo är en 35 cm hög cylinder, 9 cm i diameter med en cirkulationspump längst ner.
Golvvärmeslingorna verkar inte vara diffusionstäta, därför har man monterat en värmeväxlare. Så långt är allt gott och väl. Men det som inte är bra är att vattnet till golvvärmslingorna är 20 grader kallare än vattnet från värmepumpen. Vad är det för temperatur på vattnet som går tillbaka från värmeväxlaren till pumpen? Det kan vara så att det är dålig cirkulation av värmepumpvatten genom värmeväxlaren. Det kan också vara så att den är alldeles för liten. Får vi temperaturerna på värmepumpvatten in och ut ur växlaren plus golvvärmeslingornas temperatur går det att avgöra vad som är problemet.