« Svar #30 skrivet: 06 januari 2010, 14:15:06 »
Idag var det -23,tillskottet gick in som tänkt men....något senare startar pumpen om och tillskottet går in ganska snabbt ,trots att tillskotttimern står på 2,30 och räknar ned(inställd på 3tim) varför? borde inte timern räknat till 0?detta skedde under värmeproduktion.
Jag har ställt ner tillskottet till 3KW, borde räcka till hysfad innetemp(+grader) även om något pajar.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping

Utloggad Jalle H

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
SV: Tillskottstimer funktion?
« Svar #31 skrivet: 06 januari 2010, 14:46:52 »
Idag var det -23,tillskottet gick in som tänkt men....något senare startar pumpen om och tillskottet går in ganska snabbt ,trots att tillskotttimern står på 2,30 och räknar ned(inställd på 3tim) varför? borde inte timern räknat till 0?detta skedde under värmeproduktion.
Jag har ställt ner tillskottet till 3KW, borde räcka till hysfad innetemp(+grader) även om något pajar.
Låter tokigt ju. Men vad menar du med starta om? Slog pumpen av i denna kyla eller var det bara räknaren som startade om? Det låter ju som att det vettiga när det är så här kallt att pumpen ska gå konstant med tillskottet emellanåt. Om något startar om då är det väl det som är knaset i den här situationen? Växling mellan VV-produktion och värmeproduktion ska väl inte starta om tillskottstimern väl om pumpen går konstant, eller?

Man ställer sig ju frågan vilka ramptider du har, och om "ramptid stänga" borde vara kortare, om det nu var så att pumpen verkligen startade om. Å andra sidan är det ju i det fallet tillskottet verkligen borde behövt räkna ner till noll innan det gick igång igen. Jag fattar inte heller...

Idel frÃ¥gor...  Sc:,h  :)
2-plansvilla med källare. Byggår 1938. Ca 220 m2 uppvärmt till ca 20°C med Bergvärme. 45m2 garage med LVP. Nuvarande installation: IVT C7 med 150 meters borrhål. LVP är en Panasonic CZ9SKE. Kulvert till garage från bergvärmen men med termostaten på frostskyddsläge så den ingår inte i normaldriften. Loggar via comporten på IVTn till PC sedan 2010.

Tidigare VP: 1,5-plansvilla med källare. tot 167m2 varav dryga hundra är normalt uppvärmd boyta och källaren håller 10-15 grader. Vattenburet värmesystem med stora radiatorer. IVT HT+ C7. 163 meter borrhål. Byggår 1958. Energibesiktningen säger 22 000 kWh/år i uppvärmning. Första året resulterade i total elkonsumtion på 10 500kWh och 3320 drifttimmar, varav ca 2800 till värme (ca 5600kWh). COP=3,9(?) Antagligen lägre p.g.a. lägre temp på övervåningen och därmed mindre energibehov. Lägsta brine in var +0,8ºC.

Utloggad Hasse G

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 357
  • Karma +0/-0
SV: Tillskottstimer funktion?
« Svar #32 skrivet: 06 januari 2010, 15:33:04 »
Pumpen gick först med kompresor samt tillskott stannade när den nådde rätt temp,så långt allt OK.
Pumpen startade ca 20min senare, då den nått tillslagstemp,efter ca 30min går tillskottet in,det återstod då 2.30 på tillskottstimern.
Ramptid öppna 40min.
Tillskottstimer 180min
Ramptid stänga 2min.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping

Utloggad lubbis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 562
  • Karma +0/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Tillskottstimer funktion?
« Svar #33 skrivet: 06 januari 2010, 17:05:44 »
Pumpen ska aldrig stanna när det är så kallt utan gå kontinuerligt. Bröt den på för hög returtemp enligt mitt inlägg tidigare.


Pumpen gick först med kompresor samt tillskott stannade när den nådde rätt temp,så långt allt OK.
Pumpen startade ca 20min senare, då den nått tillslagstemp,efter ca 30min går tillskottet in,det återstod då 2.30 på tillskottstimern.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Tillskottstimer funktion?
« Svar #34 skrivet: 06 januari 2010, 18:51:15 »
Pumpen gick först med kompresor samt tillskott stannade när den nådde rätt temp,så långt allt OK.
Pumpen startade ca 20min senare, då den nått tillslagstemp,efter ca 30min går tillskottet in,det återstod då 2.30 på tillskottstimern.


Har märkt något liknande på min IVT två gånger. Begriper inte vad orsaken var, det kan ha varit varmvattenberedning som fick reglersystemet att "tänka fel".
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Hasse G

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 357
  • Karma +0/-0
SV: Tillskottstimer funktion?
« Svar #35 skrivet: 07 januari 2010, 14:17:33 »
Lubbis,det är troligt att den stannade på returtempen,menyerna 8.4 samt 9 existerar inte på min pump så det går inte att ändra.
Borde inte tillskottet stänga när den når börvärdet,det är 3 grader från stopp, men att inte tillskottstimern räknat till 0 verkar inte normalt eller?
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 224
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!