SV: Kallt inne? Vad är "normal" temp i tryckröret? Synpunkter
« Svar #15 skrivet: 26 november 2010, 20:31:39 »
Om det var en korrekt fyllning förra gÃ¥ngen sÃ¥ har du tyvärr brist nu. hetgasen ska vara 35-40 grader över utgÃ¥ende temp( förenklat beskrivet) absolut inte 70 grader.  Gasbrist tyvärr.  Bara att tömma byta schradrar
provtrycka  vacuumsuga fylla trimma in.   Tyvärr *vinkar*

Utloggad Majk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Iggesund
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kallt inne? Vad är "normal" temp i tryckröret? Synpunkter
« Svar #16 skrivet: 26 november 2010, 20:44:13 »
Ok men då känns det som jag har något att gå på.
Det stämmer nog det du säger VP för efter gasbytet/påfyllningen var blev hetgasen kallare.
Runt 100-110 grader har jag för mig. Och nu verkar den vara på väg upp igen.

Synd bara att dom inte gjorde riktigt första gången. men men gör om gör rätt heter det va?
Kanske den dära expansionsventilen skulle kontrolleras på en gång.

Tack för hjälpen :)
Thermia Optimum-8, 150 m borrhål. 1,1/2 plans villa byggd 1953 på 115kvm+ca 40kvm uppvärmd källare.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Kallt inne? Vad är "normal" temp i tryckröret? Synpunkter
« Svar #17 skrivet: 26 november 2010, 20:49:02 »
Det sitter ett svart torkfilter i pumpen.  Danfoss stÃ¥r det pÃ¥ det.  Sitter innan exp ventilen frÃ¥n kondensorn sett.
Mät för och efter den.  Max 1 grad skillnad annars byt  och om du byter den byt exp ventil.  Torkfiltret kan vara igensatt eftsom det är som Toprunner sa. Oljan mÃ¥r piss i dem temperaturerna och Thermia har vanlig ester som alla andra. *vinkar*

Utloggad Majk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Iggesund
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kallt inne? Vad är "normal" temp i tryckröret? Synpunkter
« Svar #18 skrivet: 26 november 2010, 21:41:31 »
Ok det var bra att veta, ska mäta det på måndag.
Jag återkommer med mer info om detta.
Thermia Optimum-8, 150 m borrhål. 1,1/2 plans villa byggd 1953 på 115kvm+ca 40kvm uppvärmd källare.

Utloggad Majk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Iggesund
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kallt inne? Vad är "normal" temp i tryckröret? Synpunkter
« Svar #19 skrivet: 29 november 2010, 13:24:04 »
Nu har jag jag mätt med en IR mätare och det tyder på(lite vanskligt med IR och koppar) att temp över torkfilter har
över 1 ºC i differans.

Även thermia support misstänkte gasbrist pga den höga hetgastempen.

Det visar sig förhoppningsvis på fredag för då ska en kylservicefirma komma hit å felsöka.

Lite förbrukning dom 3 senaste dygnen vid -8 till -10 ºC:
291kwh bara vp.
22h tillsats (3kw)
69 gångtimmar av 72.

Kommentera gärna om det verkar normalt eller om ni tycker annorlunda.

Thermia Optimum-8, 150 m borrhål. 1,1/2 plans villa byggd 1953 på 115kvm+ca 40kvm uppvärmd källare.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Kallt inne? Vad är "normal" temp i tryckröret? Synpunkter
« Svar #20 skrivet: 29 november 2010, 16:22:18 »
Nu har jag jag mätt med en IR mätare och det tyder på(lite vanskligt med IR och koppar) att temp över torkfilter har
över 1 ºC i differans.

Även thermia support misstänkte gasbrist pga den höga hetgastempen.

Det visar sig förhoppningsvis på fredag för då ska en kylservicefirma komma hit å felsöka.

Lite förbrukning dom 3 senaste dygnen vid -8 till -10 ºC:
291kwh bara vp.
22h tillsats (3kw)
69 gångtimmar av 72.

Kommentera gärna om det verkar normalt eller om ni tycker annorlunda.



Sätt en bit eltejp på rören där du skall mäta med IR-termometern. Annars visar den olika beroende på hur blankt röret är.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Kallt inne? Vad är "normal" temp i tryckröret? Synpunkter
« Svar #21 skrivet: 29 november 2010, 17:22:00 »
SvÃ¥rt med IR termometrar.  De suger helt enkelt. Litar inte för 5 öre pÃ¥ en IR termometer.   PT 1000 ska det va *vinkar*

Men det är ju tyvärr inte så många som har såna liggande hemma. :)


Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Kallt inne? Vad är "normal" temp i tryckröret? Synpunkter
« Svar #22 skrivet: 29 november 2010, 17:32:32 »
SvÃ¥rt med IR termometrar.  De suger helt enkelt. Litar inte för 5 öre pÃ¥ en IR termometer.   PT 1000 ska det va *vinkar*

Men det är ju tyvärr inte så många som har såna liggande hemma. :)



Med tejp på rören så kan man iallafall få ganska tillförlitliga värden på temperaturskillnaden.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Majk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Iggesund
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kallt inne? Vad är "normal" temp i tryckröret? Synpunkter
« Svar #23 skrivet: 29 november 2010, 21:23:55 »
Medveten om det problemet därför litar jag inte helt på mätningarna.
Därför får teknikern kolla det riktigt sen.

Några andra frågor som dykt upp;

Varför är det så dåligt med hög hetgastemp?
Vad förutom att oljan blir dålig är det som händer?
Kan kompressorn skadas vid långvarig drift?

Det känns lite som: Jag förstår, men vad menar du? just nu :)
Thermia Optimum-8, 150 m borrhål. 1,1/2 plans villa byggd 1953 på 115kvm+ca 40kvm uppvärmd källare.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Kallt inne? Vad är "normal" temp i tryckröret? Synpunkter
« Svar #24 skrivet: 29 november 2010, 21:30:31 »
Oljan mår inte bra och då mår inte kompressorn bra. Risken finns att den kraschar till slut.

Vet ett annat märke som hade en del problem med detta. Kompressorerna rasade på ett år ungefär. R410A var det i dem.

Felsökte en Diplomat som uppträdde som du beskriver. Det skulle vara 1,35 kg i den men det var 0,31.  Inget bra *vinkar* 

Utloggad Majk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Iggesund
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kallt inne? Vad är "normal" temp i tryckröret? Synpunkter
« Svar #25 skrivet: 29 november 2010, 22:01:00 »
Åfan det är inte bra. Våran pump har ju gått så här ett tag.
Jaja det ordnar sig. Tack för info!
Thermia Optimum-8, 150 m borrhål. 1,1/2 plans villa byggd 1953 på 115kvm+ca 40kvm uppvärmd källare.

Utloggad Majk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Iggesund
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kallt inne? Vad är "normal" temp i tryckröret? Synpunkter
« Svar #26 skrivet: 03 december 2010, 13:06:39 »
Ja då har kylteknikern varit här och mät och donat.
Det framkom inte så mycket men läckage hittades inte med läckage indikatorn och över och undertemp
låg inom godkända intervall.
Det finns två extra anslutningsrör som är pluggade med nån typ av hatt och han var lite misstänksam
mot den ena då det verkade vara en liten oljedroppe runt den.

Han toppfyllde lite gas och skulle kolla upp mera nästa vecka.
Det var nog lite för hög hetgas tyckte han med men han ville avvakta lite och se hur kompressorn reagerade på
gasfyllningen.

Han kom med några förslag på ev. fel. tex kunde r407c läcka ut bara en av beståndsdelarna. ??
Sen kunde kompressorn vara dålig och därför genom ev friktion generera mycket värme.

Jag har loggat en massa förbrukning och skall fortsätta hålla koll på pumpen för att se om det blir någon skillnad.
Tex så har jag kommit fram till att pumpen drar 2,89kw i timmen utan tillsats men inklusive cirkpumpar.(märkeffekt 2,3kw)

Om kompressorn är sliten kan väl den högre förbrukningen vara ett resultat av värmen dvs friktion?
Jag menar att även om cirkpumparna är medtagna i förbrukningen så ligger den förbrukningen bara på ca 100w/h alltså drar kompressorn ca 500w för mycket/h.

Eller ?
Thermia Optimum-8, 150 m borrhål. 1,1/2 plans villa byggd 1953 på 115kvm+ca 40kvm uppvärmd källare.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Kallt inne? Vad är "normal" temp i tryckröret? Synpunkter
« Svar #27 skrivet: 03 december 2010, 13:38:40 »
Han kom med några förslag på ev. fel. tex kunde r407c läcka ut bara en av beståndsdelarna. ??

Ja, R407c är en blandning av flera olika kylmedier med lite olika kokpunkter. Blir det ett litet läckage så försvinner i första hand den komponenten som är flyktigast så att blandningen så småning om blir fel. Därför är det viktigt att man tömmer ut all gas och fyller på ny även om det bara fattas en del gas.
Det låter dock som att teknikern den här gången bara fyllde i en väldigt liten mängd gas, så då spelar det nog inte så stor roll för blandningsförhållandet...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Larm_HP

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Kallt inne? Vad är "normal" temp i tryckröret? Synpunkter
« Svar #28 skrivet: 03 december 2010, 14:55:35 »
varfør ska det vara gasbrist?
Høg hetgastemp blir det vid låg førångning resp. høg kondensering.
Kanske ska ta och kolla cirk.pumparnas hastighet..
Optimum funktionen kanske inte ens ær aktiverad? Om den inte ær det kommer cirk.pumparna snurra på lågfart vilket kanske ær tillræckligt før att hålla flødet så man undviker lågtryckslarmet.

Om exp.ventil ær kontrollerad, optimum ær aktiverat så kan det ju vara kompressorn som inte tætar mellan scrollhalvorna.
Vattenglaset är halvfullt

Utloggad Majk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Iggesund
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kallt inne? Vad är "normal" temp i tryckröret? Synpunkter
« Svar #29 skrivet: 03 december 2010, 15:20:34 »
Ja det var bara en liten mängd gas som fylldes men nu när jag såg på så kom jag på att den andra kylteknikern
gjorde på precis samma sätt, det var alltså andra gången den fylldes med troligtvis något hekto/gång.

Skillnaden var att denna tekniker ville följa upp om ett tag med ev. gasbyte.
Eller annan åtgärd.

Larm HP:
Optimum funktionen är aktiverad och han mätte upp två temperaturer som jag tror har att göra med förångning resp. kondensering.
Det var ca 5 grader i differans som enligt honom skulle ligga inom 4-7 grader.
Delta på framledning ligger på 7-8(inställd på 8 ) grader och brine på3(3) grader.
Brinepumpen brukar gå med 55% när jag har tittat efter och radiatorpumpen går ofta på 25%.

Hur kollar man att expansionsventilen funkar?
« Senast ändrad: 03 december 2010, 15:24:20 av Majk »
Thermia Optimum-8, 150 m borrhål. 1,1/2 plans villa byggd 1953 på 115kvm+ca 40kvm uppvärmd källare.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!