Författare Ämne: Problem med gammal duo12  (läst 5957 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad PetterJ

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
Problem med gammal duo12
« skrivet: 17 augusti 2006, 18:56:10 »
Hej.
Har en gammal thermia duo12 från 86 (tror jag) Har fungerat klockrent tills för nåt år sen.
Det som hände var att den först inte gav nåt varmvatten. Då byttes en ventil ut och det blev varmvatten igen. Tyvärr så verkar det som detta medförde att det inte blev värme på elementen. Då byttes utegivaren men det hjälpte inte. Bredvid utegivaren som är rund och vit sitter en orange sak där det ändrades ett värde från 0 till +5 och dom sa att jag måste byta reglercentral. Ny central sattes in. En siemens RVA36.531. Detta hjälpte inte tyvärr. Så som det är nu så är värdet i den orange saken ute ställd på max (+10) vilket innebär att så fort det blir 10+ eller mindre ute temp så får jag värme på elementen men över 10+ ingen värme. kan ju vara lite jobbigt vår och höst om dygnstempen håller sig runt 11 till 12 grader så det inte blir varmt.
Pumpen går igång ibland för varmvatten även vid högre ute temp än +10 men den skickar inte ut värme på elementen om det är varmare ute än+10
Snälla någon, hjälp mig.
Tack på förhand
Petter
« Senast ändrad: 17 augusti 2006, 19:19:42 av PetterJ »

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Problem med gammal duo12
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2006, 19:30:43 »
Har du kollat så att cirk.pumpen går , sitter i den del som kompressor är i . Det är 2 stycken över varandra inuti den och en arbetar mot elementen och en när den ska göra vv
Mest kyla men lite värme också

Utloggad PetterJ

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Problem med gammal duo12
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2006, 19:47:18 »
Kan ju endast kolla detta med säkerhet när det är mindre än 10+ ute, eller?
varför blir det värme på elementen vid kallare temp om den nu inte skulle gå?
vad e den oranga saken som är kopplad till utegivaren?
Ställer jag den på +5 istället för +10 så blir det ingen värme på elementen förrän det e mindre än +5 ute.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Problem med gammal duo12
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2006, 19:55:19 »
vet ej vad det kan vara är det en stor sak eller liten? Vad är den monterad i värmepumpen eller på din shuntautomatik?? Är +10 max inställning på denna??
Mest kyla men lite värme också

Utloggad PetterJ

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Problem med gammal duo12
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2006, 19:57:19 »
den sitter ute på väggen bredvid utegivare. är ihopkopplad med denna. vart den sen kommer in vet jag inte. vågar inte pilla i det elektriska

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Problem med gammal duo12
« Svar #5 skrivet: 17 augusti 2006, 19:59:17 »
Det kanske är en termostat? Är det ngn skala från låt oss säga +10 till -10 på den??
Mest kyla men lite värme också

Utloggad PetterJ

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Problem med gammal duo12
« Svar #6 skrivet: 17 augusti 2006, 20:02:25 »
ja det är det. å den stod på noll innan. men nu måste jag ha den på +10

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Problem med gammal duo12
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2006, 20:08:23 »
Varför den sitter där vet jag ej men en termostat verkar det vara. Det smidigaste verkar vara om du kan öka värdet på den till + 14, men så enkelt är det säkert inte. Man kan säga att den är en gammal sommarurkoppling som det numera heter men jag tycker den verkar ha fel område att jobba inom.
Det betyder att den temperatur du ställer in på termostaten är utetemperaturen högre än inställt värde blir det ingen värme till radiatorerna. Antingen ring till dem som bytte reglercentralen och klaga eller byt den mot en som har arbetsområde +20 till 0 ungefär
Mest kyla men lite värme också

Utloggad PetterJ

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Problem med gammal duo12
« Svar #8 skrivet: 17 augusti 2006, 20:12:04 »
låter logiskt.
Tackar tackar.
För när den väl funkar så funkar den kanon och servicegubben sa att den verkade riktigt fräsch :)
Har du nån aning om man skulle förbruka mindre ström om man bytte till nyare pump? om det är värt det menar jag. lite svårt å svara på kanske när jag inte berättat alla fakta om hus å så :(
Tack än en gång

Utloggad PetterJ

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Problem med gammal duo12
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2006, 20:12:52 »
ps. kan du ge tips på nån sån termostat?

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Problem med gammal duo12
« Svar #10 skrivet: 17 augusti 2006, 20:29:43 »
Vistt du skulle kunna spara en del med en nyare värmepump, framförallt är det styren som har blivit betydligt bättre samt att din har max temp.kring 50 grader medans de bättre nyare ligger kring 65 grader, vilket betyder mindre tillskott. En utetermostat borde du kunna hitta runt 150-200 spänn men själv hade jag nog satt en i pannrummet och dragit ut givaren. Kolla med en elfirma de borde ha hemma
Mest kyla men lite värme också

Utloggad lars

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 304
  • Karma +0/-0
SV: Problem med gammal duo12
« Svar #11 skrivet: 17 augusti 2006, 21:00:45 »
Om jag förstår rätt så byttes ventilen som sitter intill ena cirk.pumpen.
Kan det vara så att den vändes åt fel håll?
Beträffande varmvatten så är Duo 12 överlägsen dagens värmepumpar , den har en överhettare som ger 65 grader i tanken under när radiatorerna är i gång.
Så varmt vatten ger inte min IVT HT PLus i orginalutförande.

Utloggad PetterJ

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Problem med gammal duo12
« Svar #12 skrivet: 17 augusti 2006, 21:17:42 »
går detta å se om jag skickar bilder?
men ändÃ¥ konstigt att den funkar klockrent när det e kallare än det värde man ställt  pÃ¥ "termostaten" som sitter ute pÃ¥ väggen bredvid utegivaren.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Problem med gammal duo12
« Svar #13 skrivet: 18 augusti 2006, 18:37:42 »
Ja det gör det säkert
Mest kyla men lite värme också

Utloggad PetterJ

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Problem med gammal duo12
« Svar #14 skrivet: 22 augusti 2006, 20:04:08 »
Hej
Har nu tagit lite bilder.
De kan studeras här.
var ca 16 grader varmt ute när dom togs.
http://user1.netatonce.com/~u21163/images.htm

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!