Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Bozko skrivet 04 augusti 2014, 22:09:22
-
Tänker koppla in inomhusgivare nu så man kan styra värmen lite med braskamin i vinter när det blir -25 vet vart jag ska koppla in på GT5 plinten givaren kommer med 4 kablar vit & grön dom är skalade så tråden syns ca 1cm och 2 st som är blå resp lila dom är ej skalade är det någon som vet vart jag ska sätt vit resp grön på plinten(sockerbit) höger eller vänster. det borde ju vara dom som är skalade som ska användas. installerad 2002. hoppas på svar Mvh Roger.
-
Givaren behöver bara två trådar, så de andra två kan du strunta i.
-
Har för mig att de andra två ledarna kan kopplas in så att en röd lampa på inomhusgivaren lyser när VPn larmar. Borde då kopplas in på kretskortets utgång "Alarm led"
Per L
-
Har kollat med dom som installerade mina grejor Lila på vänster grön på höger vit och blå till led alarm men där vet jag inte vilken som går till vänster / höger kopplade in utan larm . Tack för svaren Mvh Roger.
-
testar med bild på givaren.