« skrivet: 26 januari 2011, 13:49:35 »Det kan ju även vara så att termostatventilen kärvar (ganska vanligt) och förblir stängd trots att du ställer den på max. Flödet som du beskrev när du öppnade avluftningen kan ju kommit bakvägen? Lossa termostatkroppen och kolla så att ventilen fungerar, "pinnen" på ventilen skall vara rörlig och fjädra ut när du trycker på den.
Om inte det hjälper kan radiatorn vara strypt. Titta om det inte sitter en överfallsmutter vid utloppet på radiatorn(2-rör system). Lossa den och öppna ventilen innanför med en skruvmejsel några varv.
Om det ändå inte fungerar så kan det vara luft i en ledning som ligger med bakfall. Stänga andra radiatorer och banka på rören till den som kärvar så kanske luften släpper.
Lycka till. MVH