Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Stolle skrivet 10 juni 2010, 09:24:38
-
Hej
Jag undrar lite om sommardrift funktionen. När yttertemperaturen når inställt värde går pumpen över i sommardrift. Temperaturen på värmepumpen går då mellan 50-55 grader och radiatorpumpen stängs av. Nu till min fråga. Hur länge och ofta motioneras pumpen när den går isommardrift
-
Enligt CTC motioneras radiatorpumpen "en kort stund dagligen" vid sommardrift.
Det tolkar jag som en gång per dygn och runt 5 minuter.
//Ronnie