Hej
Jag undrar lite om sommardrift funktionen. När yttertemperaturen når inställt värde går pumpen över i sommardrift. Temperaturen på värmepumpen går då mellan 50-55 grader och radiatorpumpen stängs av. Nu till min fråga. Hur länge och ofta motioneras pumpen när den går isommardrift
Titel: SV: Sommardrift
Skrivet av: erp skrivet 10 juni 2010, 10:52:07
Enligt CTC motioneras radiatorpumpen "en kort stund dagligen" vid sommardrift.
Det tolkar jag som en gång per dygn och runt 5 minuter.