Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: larslindberg skrivet 23 november 2012, 15:31:40
-
Vad är skillnaden förutom priset?
-
1245 har bättre COP (bättre kompressor tror jag), kan byggas ut mera (4 klimatsystem, pool, SMS-styrning), färgskärm, effektvakt (kanske funkar på 1226 också?).
Tror det följer följer med mera grejer.
-
Det följer med effektvakt samt innegivare till 1245 samt att den har lågenergi cp.
-
Förutom det ni sagt skiljer sig kondensor och förångare till F1245s fördel. Enl Nibe skiljer det ca 1000-1200kwh per år på en 6a.
MVH
Kalle
-
Då kanske det mesta skiljer förutom styr och vv beredare.
-
Då kanske det mesta skiljer förutom styr och vv beredare.
Styret skiljer väl också? Det fungerar väl rätt lika, men 1245:an har ju betydligt mera expansionsmöjligheter (RMU 40, SMS 40, AXC 40, MODBUS 40, PCS 44, POOL 40) som kräver stöd. 1226 har tex bara två programmerbara ingångar, 1245 har fem, plus en programmerbar utgång.
Pumparna är ju dessutom mjukvarustyrda i 1245, och ser ut att kräva manuell inställning på pumparna på 1226.
Kvar blir väl varmvattenberedaren ;)
-
Har du rätt i. Nästan samma vp med endast vv beredaren lika ;)
-
Tack för alla kloka svar, låter som 1245 är det nya att satsa på