Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: larslindberg skrivet 23 november 2012, 15:31:40

Titel: F 1245 eller F 1226, båda 8 kW
Skrivet av: larslindberg skrivet 23 november 2012, 15:31:40
Vad är skillnaden förutom priset?
Titel: SV: F 1245 eller F 1226, båda 8 kW
Skrivet av: tipo874 skrivet 23 november 2012, 16:15:22
1245 har bättre COP (bättre kompressor tror jag), kan byggas ut mera (4 klimatsystem, pool, SMS-styrning), färgskärm, effektvakt (kanske funkar på 1226 också?).

Tror det följer följer med mera grejer.
Titel: SV: F 1245 eller F 1226, båda 8 kW
Skrivet av: Smurfen. skrivet 25 november 2012, 09:06:31
Det följer med effektvakt samt innegivare till 1245 samt att den har lågenergi cp.
Titel: SV: F 1245 eller F 1226, båda 8 kW
Skrivet av: Kalle LKPG skrivet 25 november 2012, 17:26:01
Förutom det ni sagt skiljer sig kondensor och förångare till F1245s fördel. Enl Nibe skiljer det ca 1000-1200kwh per år på en 6a.

MVH
Kalle
Titel: SV: F 1245 eller F 1226, båda 8 kW
Skrivet av: Smurfen. skrivet 25 november 2012, 17:36:25
Då kanske det mesta skiljer förutom styr och vv beredare.
Titel: SV: F 1245 eller F 1226, båda 8 kW
Skrivet av: tipo874 skrivet 25 november 2012, 23:02:58
Då kanske det mesta skiljer förutom styr och vv beredare.

Styret skiljer väl också? Det fungerar väl rätt lika, men 1245:an har ju betydligt mera expansionsmöjligheter (RMU 40, SMS 40, AXC 40, MODBUS 40, PCS 44, POOL 40) som kräver stöd. 1226 har tex bara två programmerbara ingångar, 1245 har fem, plus en programmerbar utgång.

Pumparna är ju dessutom mjukvarustyrda i 1245, och ser ut att kräva manuell inställning på pumparna på 1226.

Kvar blir väl varmvattenberedaren ;)
Titel: SV: F 1245 eller F 1226, båda 8 kW
Skrivet av: Smurfen. skrivet 26 november 2012, 06:27:40
Har du rätt i. Nästan samma vp med endast vv beredaren lika ;)
Titel: SV: F 1245 eller F 1226, båda 8 kW
Skrivet av: larslindberg skrivet 26 november 2012, 13:43:17
Tack för alla kloka svar, låter som 1245 är det nya att satsa på