Titel: NIBE 1110 problem.
Skrivet av: jonachi skrivet 06 januari 2016, 14:20:30
Hej!

Mitt först inlägg här. Är nu husägare och har aldrig haft hus eller bergvärme förut. Bott i kåken endast några månader så jag hoppas ni har överseende med nybörjarfrågor.

Vi har haft snålt med varmvatten hela tiden vi bott här. Häromdagen gick jag därför ner till pannan och ställde in något varmare på inställningarna. VV-start till 46 grader, sedan dök VV-stop upp (vilket inte finns med i manualen). Jag ställde även upp den några grader strax över 50 grader. Jag har senare förstått att VV-stop funktionen inte finns på denna vp om man inte bytt ut datorn.

Drygt ett dygn senare kom ett HP/MS Larm. Jag läser på Nibes hemsida att detta kan bero på att VV-stop temperaturen är satt för högt. Jag sänker den till 49 grader och startar om. Larmet försvinner.

Ett dygn senare vaknar vi till att delar av huset är strömlöst. Det är -18 grader ute och det blir snabbt kallare i huset. JAg går ner för att titta till pannan och ser ett nytt HP/MS larm. Denna gång hjälper inte omstart. Vi kollar alla säkringar i huset och ingen har löst ut, vi koller så klart huvudsäkringarna först. Inget syns. Vi är strömläsa bitvis både på över och undervåning bitvis (4 faser nere och 1 uppe) trots två separata proppskåp.

Elpatronen på pumpen har gått igång. Den verkar kara av att skicka 28-30 grader till elementen och varmvattnet är i skrivandets stund nere på 37 grader.

Det är storhelg idag och ingen går att nå.

Jag undrar nu har jag ska gå vidare med detta? Ska jag sätta pumpen i reserläge? JAg tänker nog tillkalla service på pumpen så snabbt det bara går.

Titel: SV: NIBE 1110 problem.
Skrivet av: lob skrivet 06 januari 2016, 17:24:50
Hej
Har du kollat mätarsäkringarna? De som ofta(st) sitter i ett skåp på fasaden eller vid närmaste stolpe. Man kan också ha dem inne i huset där servisledningen kommer in(så har jag och de sitter i min källare).
/LOB
Titel: SV: NIBE 1110 problem.
Skrivet av: jonachi skrivet 06 januari 2016, 18:33:02
Tack för snabbt svar. JAg har inte hittat några sådana. Om de inte sitter vid mätaren (sitter tre automatsökringar där) i så fall är de också obrutna.
Titel: SV: NIBE 1110 problem.
Skrivet av: Carl N skrivet 06 januari 2016, 19:59:39
Som VV-stopp kan du antingen välja en temperatur eller (A), detta gör att driftpressostaten sköter stopp av VV-laddning vilket jag föredrar.
Om huvudsäkringarna är hela, kolla ordentligt ibland fastnar pluppen som ska indikera att de har gått, så kan det vara en propp som gått i elskåpet ute på gatan.
I så fall brukar man kunna ringa elnätsföretaget som brukar ha nått journummer dygnet runt för att fixa detta.
Om HP/MS kvarstår när du får tillbaka elspänningen så måste du återställa motorskyddet (26) under panelen.
Titel: SV: NIBE 1110 problem.
Skrivet av: lob skrivet 06 januari 2016, 20:41:15
Hej
Jag googlade på detta. Det bör inte vara automatsäkringar som mätarsäkringar. Leta vidare. Du bör kunna hitta dina säkringar någonstans. Har du ingen elektrikerkompis i närheten som kan hjälpa? 
Se bilden från ett forum som jag hittade. Tillförlitligheten kan dock inte garanteras.
Titel: SV: NIBE 1110 problem.
Skrivet av: jonachi skrivet 06 januari 2016, 21:13:37
Stort tack! Ringde nätägaren som sa att de satt på huset. Fick bryta upp den då den frysit fast (-21 här nu). Där hade en av tre säkringar gått. Bytte den och startade om enligt ovan. Vips så var larmet borta och strömmen tillbaka i kåken.

Stort stort tack till er!  tummenupp :) :) :)
Titel: SV: NIBE 1110 problem.
Skrivet av: lob skrivet 06 januari 2016, 21:18:54
Att vara husägare är att lära sig nåt nytt hela tiden..... tummenupp