Konstiga mätvärden
« skrivet: 26 januari 2006, 07:35:16 »
Tittade nyss i loggen, och ser några konstiga värden:
00:11:23,45.96
00:25:14,46.58
00:39:06,47.03
00:52:57,47.38
01:06:49,46.74
01:20:39,42.14
01:31:00,-999.00
01:41:24,41.69
01:51:34,-999.00
02:04:19,44.77
02:18:12,45.38
02:32:04,45.87
02:45:56,46.42

-999, då är det kallt! Kan det vara interferens?
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org

Utloggad mape17

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: BÃ¥lsta
  • Antal inlägg: 181
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
SV: Konstiga mätvärden
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2006, 13:31:02 »
Som tur är kan det inte bli -999 grader kallt utan BARA ca -273grader. Men det är kallt det med.

Hade också sådanna värden ibland i början när jag loggade. Nån form av missad avläsning är det. När jag installerade allt "riktigt" och inte som en härva på golven runt om i huset försvann felmätningarna. Vet inte om det beror på att kablarna satts upp ordentigt, höjt värde på pull-up time eller på ändrad inställning på timing till relaxed.
NÃ¥t litet tipps kanske det ger.
/M
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i BÃ¥lsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Konstiga mätvärden
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2006, 18:43:47 »
Du hade väl ganska mycket kabel i ditt kit om jag inte minns fel. Prova att ställa in Microlan på "relaxed", det verkar underlätta bussens funktion om man har många givare eller långa kablar.

Även jag har råket ut för den typen av värden, i mitt fall har det dock rört sig om tillfällen då jag kopplat bort givarna (comportskontakten) utan att stänga av programmet.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ojacobsen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Helan gÃ¥!
    • SmalspÃ¥r i Blekinge
SV: Konstiga mätvärden
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2006, 08:23:34 »
Senare i går försvan mätningarna helt  ??? och kom tilbaks  :)
Ã…kte hem och monterade alla kablerna om i kopplingsburken, flytade dom lite unnan el-kabel, och sen satte jag till relaxed..
Och sen: inga problem  :)
Tror nog att jag ligge på kant med vad som går.... fikk korta ena kabel när jag satte på flera givare..
Har haft lite problem före, och det ser ut som att min com-port inte orkar med... om jag ska ha flera givare ska jag nog köpa en adapter där det går at sätta på extärn power....
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Konstiga mätvärden
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2006, 13:53:30 »
Senare i går försvan mätningarna helt  ??? och kom tilbaks  :)
Ã…kte hem och monterade alla kablerna om i kopplingsburken, flytade dom lite unnan el-kabel, och sen satte jag till relaxed..
Och sen: inga problem  :)
Tror nog att jag ligge på kant med vad som går.... fikk korta ena kabel när jag satte på flera givare..
Har haft lite problem före, och det ser ut som att min com-port inte orkar med... om jag ska ha flera givare ska jag nog köpa en adapter där det går at sätta på extärn power....

Det går intemata mina givare med extern spänning, då måste givarna lödas om i så fall vilket innebär en gel del arbete...
Skulle tro att komponenterna i comportskontakten måste modifieras med.

Bättre då att satsa på att försöka korta kablarna i nätet så mycket som möjligt, kanske flera förgreningar med korta givarkablar istället för flera långa kablar från en enda förgrening.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ojacobsen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Helan gÃ¥!
    • SmalspÃ¥r i Blekinge
SV: Konstiga mätvärden
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2006, 15:26:28 »
 :( :o :) ;)FÃ¥r prova när det blir problem igen  :)
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org

Utloggad heatseker

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Konstiga mätvärden
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2006, 00:38:19 »
Hej
Jag har samma problem,  så fort det blir -7 eller lägre så funkar inte givaren -999.00 grader

Tror jag blir tokig  huvuddunk

Lösning. Sc:,h

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Konstiga mätvärden
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2006, 08:26:41 »
Prova byta givaren som sitter ute mot en annan, gör den andra på samma sätt så beror det kanske på att du har nog så lång total kabellängd i din logger. Om det fungerar bra när du byter givare kan det vara fel på din utegivare, har du köpt den av mig så kan du reklamera den.

Eller prova byta kabel till en med större ledningsarea, jag antar att du kör med din fyrledare ihoptvinnad så att du använder all tillgänglig area.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ojacobsen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Helan gÃ¥!
    • SmalspÃ¥r i Blekinge
SV: Konstiga mätvärden
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2006, 08:35:32 »
Hej
Jag har samma problem,  så fort det blir -7 eller lägre så funkar inte givaren -999.00 grader

Tror jag blir tokig  huvuddunk

Lösning. Sc:,h
Innegivaren?  :D
Kanske kondens? Kanske prova skära av krympslangen och sen gjuta med epoxy. Jag hadde en svag mistanke om detta (började inte trassla föra jag satte ner givare längs dom respektiva kollektorer utomhus), men nu är det varmt igen; då glömmer man så fort så fort så ...
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org

Utloggad heatseker

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Konstiga mätvärden
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2006, 12:40:46 »
Ok.
Jag får börja med att byta givaren så får vi se..

Utloggad heatseker

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Konstiga mätvärden
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2006, 21:26:15 »
???????

Jag grenade och satte dit en till givare ute, (tänkte att den gamla får sitta kvar)

Och nu fungerar båda.. Sc:,h Sc:,h Sc:,h studs

Utloggad ojacobsen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Helan gÃ¥!
    • SmalspÃ¥r i Blekinge
SV: Konstiga mätvärden
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2006, 09:15:23 »
Har set nästan samma här, kanske stående våger (går det at säga så på svenska?) på kablen. Jeg klipte av 2 meter, och sen funkade igen. Sedan har jag sat på flera kabel, så inte var det för långt.
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Konstiga mätvärden
« Svar #12 skrivet: 05 februari 2006, 09:28:24 »
En 1-wirebus kan vara lite kinkig med hur man fördelar givarna i nätet har jag läst, jag har dock själv andrig stött på några sådana problem när jag leveranstestat de loggrar jag byggt.
Anledningen till det kan i.o.f.s. bero på att jag alltid kopplar in alla givare på samma förgreningspunkt, vilket nog får anses som det mest optimala (Stjärnnät).

Några kit har jag dock gjort med 2 eller fler förgreningar (Bl.a. mitt eget system som har 4 förgreningar) och även de har fungerat bra.

De gånger man verkar ligga på gränsen (med för mycket kabel i nätet) verkar dock "relaxed" i microlan-inställningarna fungera lite bättre.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Sarastro

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Konstiga mätvärden
« Svar #13 skrivet: 06 februari 2006, 23:25:26 »
Min dator är lite klen (486, 24 MB, Win 95) sÃ¥ jag har hittlils antagit att -999 värdena beror pÃ¥ klenheten.  Ska se över kabeldragningen - kanske.
SmÃ¥hus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. BorrhÃ¥l 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till Ã¥r o normaltemp).2005: Patron stöder frÃ¥n -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blÃ¥st) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!