VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Peter K skrivet 20 oktober 2006, 09:39:14

Titel: Högt Delta!
Skrivet av: Peter K skrivet 20 oktober 2006, 09:39:14
Noterar att deltat i slutet av en laddning nu ligger på ca 10-11 ºC mot 7-8 ºC i vintras/våras. Det enda som är ändrat i systemet är att jag har bytt ut 7 st dåliga raddar mot nya rejäla mc22or. Cirkpumpen går med lägsta hastigheten (läge 1 av 3)
Titel: SV: Högt Delta!
Skrivet av: Peter K skrivet 20 oktober 2006, 14:33:41
Har nu ändrat cirkpumpen från läge1 till läge3 för att se om det blir någon skillnad. Kanske den felkopplade radiatorn i vardagsrumet blir varmare på köpet  Sc:,h
Titel: SV: Högt Delta!
Skrivet av: Ekke Boo skrivet 20 oktober 2006, 14:34:58
Läge 2 verkar ju vara rekommenderat. Mät igen med detta läge.
Titel: SV: Högt Delta!
Skrivet av: Lexus skrivet 20 oktober 2006, 14:45:42
Noterar att deltat i slutet av en laddning nu ligger på ca 10-11 ºC mot 7-8 ºC i vintras/våras. Det enda som är ändrat i systemet är att jag har bytt ut 7 st dåliga raddar mot nya rejäla mc22or. Cirkpumpen går med lägsta hastigheten (läge 1 av 3)

Hej Peter

Ta bort frontluckan när du mätar, då GT8:an sitter inne i pumpen så påverkas den lite av temperaturen från cirkpumpar, hetgas, kompressor o.s.v.
Titel: SV: Högt Delta!
Skrivet av: Kevin skrivet 20 oktober 2006, 16:07:19
Rengör filtret ! du har nog fått lite skit i den efter ingreppet..
Titel: SV: Högt Delta!
Skrivet av: Peter K skrivet 20 oktober 2006, 20:29:04
Rengör filtret ! du har nog fått lite skit i den efter ingreppet..

Det är ju iof inteomöjligt. Ska kollas upp  Thumbsup

Titel: SV: Högt Delta!
Skrivet av: Peter K skrivet 22 oktober 2006, 21:11:15
Silen rengjord och inte mycket skit där. Interna pumpen står i läge 1 och extrna i läge 2.
Titel: SV: Högt Delta!
Skrivet av: Peter K skrivet 22 oktober 2006, 21:41:39
Kör nu interna i läge 2 och externa i läge 3 ch då får jag ett delta på 7-8 ºC
Titel: SV: Högt Delta!
Skrivet av: maha6305 skrivet 27 oktober 2006, 09:17:17
delta T på KB går också upp lite på hösten för att verkningsgraden (COP) är högre.
Titel: SV: Högt Delta!
Skrivet av: Gblenn skrivet 30 oktober 2006, 14:11:28
Jag hade tidigare ett Delta på 10-11 grader och provade då att sätta upp Cirkpumpen till läge 2 (från läge 1) med resultat att jag landade på Delta-T ca 7-8 grader. Jag hade samtidigt ett KB-in som sällan eller aldrig gick ner under 6 grader. Detta var när utetempen fortfarande låg på och över 10 grader.
Nu när tempen sjunkit en del och inte minst efter några kalla dagar och nätter (frost i helgen) så har KB-in gått ner till 4 grader som lägst men det intressanta är att plötsligt ligger Delta T på ca 5 grader med samma läge på pumpen. Varför blir det så?? Jag har för mig någon sagt att en Radiators verkningsgrad ökar med stigande temperatur, men detta skulle väl peka på motsatsen eller?  Sc:,h
Titel: SV: Högt Delta!
Skrivet av: maha6305 skrivet 30 oktober 2006, 14:40:59
Deta-T på KB varierar under året beroende på att COP varierar.
Titel: SV: Högt Delta!
Skrivet av: Gblenn skrivet 30 oktober 2006, 15:00:30
Ooops, jag inser att jag var lite otydlig i min formulering och blandade friskt mellan KB och VB utan att skriva ut det klart... ::)

Hur som helst, jag upprepar min fråga/fundering så här:
Varför är Delta-T VB bara 5 grader nu när det blivit kallare ute (och VB temp är högre)? Tidigare hade jag alltså 7-8 graders Delta T VB med samma hast på Cirkpumpen.
Titel: SV: Högt Delta!
Skrivet av: maha6305 skrivet 30 oktober 2006, 15:05:34
DET var en annan fråga ;)
Titel: SV: Högt Delta!
Skrivet av: Roland skrivet 30 oktober 2006, 15:23:16
Om värmebärarflödet är konstant är deltaT proporionellt mot pumpens värmeeffekt. När det blir kallare ute går pumpen mer vilket ger lägre köldbärartemperatur (högre effektuttag från borrhålet) vilket ger att pumpens effekt minskar vilket minskar deltaT. Högre värmebärartemperatur bidrar också till att minska pumpens effekt då tryckförhållandet över kompressorn ökar.

Titel: SV: Högt Delta!
Skrivet av: Gblenn skrivet 30 oktober 2006, 16:01:12
Aha, jag tror jag hajar, lägre effekt (verkningsgrad) ger alltså mindre stegring av VB när det passerar pumpen vid en given genomströmningshastighet, det är ju logiskt.
Är det då så att man alltid anses ha optimalt Delta-T (VB) nånstans runt 7 grader? Med andra ord så är det helt korrekt att jag nu vid kallare väderlek ska dra ner lite på VP-cirkpumpen och på så sätt komma tillbaka till detta "optimum"?
Antaget givetvis att detta inte skapar andra problem som tex dålig värme vid de radiatorer som är längst bort i systemet osv.

Vem har förresten bestämt att just 7 grader är det bästa Delta-T??  :)
Nån som kan förklara så jag förstår varför det är bättre än något annat, tex 3-4 grader eller för den delen 10-11 graders Delta??
Titel: SV: Högt Delta!
Skrivet av: maha6305 skrivet 30 oktober 2006, 16:54:27
Det har dom som blandade gasen R407C bestämt.
Den består av tre komponenter vilka kondenserar i ett "fönster" på dryga 6 ºC
Titel: SV: Högt Delta!
Skrivet av: Linnex skrivet 02 november 2006, 19:14:55
De som installerade min Thermia rådde mig att ligga på 9-10. Är det för högt?
Titel: SV: Högt Delta!
Skrivet av: svenske kocken skrivet 02 november 2006, 19:22:15
Nja, 9-10 är bra men 7-8 är lite lite bättre, men för att nå det kanske du måste höja hastigheten på cirkpumpen ett snäpp så någon större skillnad ekonomiskt blir det nog inte.
Titel: SV: Högt Delta!
Skrivet av: Linnex skrivet 02 november 2006, 21:43:24
Nja, 9-10 är bra men 7-8 är lite lite bättre, men för att nå det kanske du måste höja hastigheten på cirkpumpen ett snäpp så någon större skillnad ekonomiskt blir det nog inte.

Jag håller på att bygga ut och kommer koppla in fler slingor. Blir lite annan förutsättning för pumpen ur positivt hänseende så det är nog möjligt att få ner Delta-T utan att övervarva pumpen  ;)
Titel: SV: Högt Delta!
Skrivet av: Ekke Boo skrivet 03 november 2006, 23:37:30
Jag meckade mycket med VB-diffen i vintras. Jag avråder starkt från att köra en VB-diff under 6 gr iallafall på Nibe. Jag har ingen teoretisk förklaring, men jag loggade ordentligt. Jag hade en VB-diff på ca 5,8 som sedan gick ned till 5,4 när det blev -10. Då fick VP:n spunk och käkade kWh så det stod härliga till, COP i botten och TS satte igång. För hög retur alltså. Jag körde då läge 2 på VB-kretsen. Med läge 1 ploppade det i radiatorerna, så istället ströp jag returen för att få ned flödet. Det gäller alltså att ha ett vred på returen. Sedan fick jag en VB-diff på 7,8 och jag upplevde en rejäl skillnad. Jag har nog skrivit om detta tidigare.

Som sagt, på forumet har man tidigare sagt att 6-8 är optimalt, men jag själv tror mer på 7-9.