Författare Ämne: Nibe fighter 1215-5 Bra inställningar???  (läst 14037 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad abris01

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe fighter 1215-5 Bra inställningar???
« Svar #15 skrivet: 09 december 2010, 19:55:33 »
Hur djupt var det gamla borrhålet och var ligger huset? När togs pumpen i drift?

Tjena Roland.

Jo det gamla borr hålet är ca 80 till 90 meter aktivt. Huset ligger vid kusten utanför Umeå byn heter Norrmjöle.
Pumpen togs i drift 2006.

Jag ser att du har en timmervilla.
Är det 20 cm isolering i taket också?
Ärligt är det lite klent med isolering, jag har inte mycket mindre i mitt 70-talshus.
Hur mycket isolering är det i garaget?

Hej Carl N

Jo det är samma isolering i taket, och det är samma i garaget. Där ute blir det ju lite mera svinn pga garageporten iof.

Timmervilla med loft byggd 2003, i västerbotten på 91m2 plus loft. 3glas fönster med 20cm isolering .
40m2 garage som endast ska hålla ca 16grader, byggd 2003 med 2-glas fönster, inklusive gästrum 10m2 ca 18 grader.
Mekanisk frånluft ventilation.
Värmeslingor i alla golv, 8 st individuella slingor. Klinkergolv förutom garaget endast betong.

Nibe 1215 5Kw, 2 st borrhål, det gamla ca 90 meter aktivt, 15 meter slang enkel väg til hål.
Hål 2 110 meter aktivt, ca 20 meter enkel väg till hål.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Nibe fighter 1215-5 Bra inställningar???
« Svar #16 skrivet: 09 december 2010, 20:25:11 »
Med tanke på att det gamla borrhålet bara var på 80-90 meter aktivt djup kan jag förstå att man rekommenderade ett borrhål till. Gångtimmarna per år visar att pumpen är för klen i förhållande till värmebehovet. En 7 kW pump hade passat bättre.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad abris01

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe fighter 1215-5 Bra inställningar???
« Svar #17 skrivet: 11 december 2010, 14:00:51 »
Okej, men att köpa ny pump är nog inget alternativ, finns det något jag kan göra för att förbättra situationen?
Någon inställning jag kan ändra?
Mvh Johan
Timmervilla med loft byggd 2003, i västerbotten på 91m2 plus loft. 3glas fönster med 20cm isolering .
40m2 garage som endast ska hålla ca 16grader, byggd 2003 med 2-glas fönster, inklusive gästrum 10m2 ca 18 grader.
Mekanisk frånluft ventilation.
Värmeslingor i alla golv, 8 st individuella slingor. Klinkergolv förutom garaget endast betong.

Nibe 1215 5Kw, 2 st borrhål, det gamla ca 90 meter aktivt, 15 meter slang enkel väg til hål.
Hål 2 110 meter aktivt, ca 20 meter enkel väg till hål.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe fighter 1215-5 Bra inställningar???
« Svar #18 skrivet: 11 december 2010, 14:08:48 »
Okej, men att köpa ny pump är nog inget alternativ, finns det något jag kan göra för att förbättra situationen?
Någon inställning jag kan ändra?
Mvh Johan

Inställningarna ser OK ut.
20 cm tilläggsisolering i taket kanske?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad abris01

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe fighter 1215-5 Bra inställningar???
« Svar #19 skrivet: 12 december 2010, 16:41:55 »
Nya värden 12 Dec

VB-fram: 33(34) ºC
Varmvatten: 53 ºC
Utetemperatur: -9 (Innetemperatur: +20 ºC Garage +13 ºC)
VB-r: 27(51) ºC
VB-start: 53(49) ºC
KB-f: 0 ºC
KB-r: -3(-8) ºC
Kurvlutning: 4
VPstarter: 28594
VP: till
VP-tid: 23188h
TS-tid: 3428h
Grundinställningar: 0 00
------Submeny-----------
Grad-min: -449
VB diff VP: 13 ºC
Diff VP-TS: 3 ºC
VPintervall: 20m
VVB-stopp: 50
XVV-stopp: 65
XVVintervall: 14d
DriftP 1
HP/MS 1
LP 1
KB-pump: 0
EP-drift: 0
Kal.Ute 0rum 0 (fattar inte ett smack av detta)
KB-f 0KB -r 0 (fattar inte ett smack av detta)
MAN: 0
Servicetid: 0
Parallell: 1
VP- min 60
TS- min 300

En sak som kanske bör läggas till är att snön runt hus sockeln smälter bort. Är det vanligt? Skulle det bli bättre om jag lägger markisolering runtomkring?!


Timmervilla med loft byggd 2003, i västerbotten på 91m2 plus loft. 3glas fönster med 20cm isolering .
40m2 garage som endast ska hålla ca 16grader, byggd 2003 med 2-glas fönster, inklusive gästrum 10m2 ca 18 grader.
Mekanisk frånluft ventilation.
Värmeslingor i alla golv, 8 st individuella slingor. Klinkergolv förutom garaget endast betong.

Nibe 1215 5Kw, 2 st borrhål, det gamla ca 90 meter aktivt, 15 meter slang enkel väg til hål.
Hål 2 110 meter aktivt, ca 20 meter enkel väg till hål.

Utloggad abris01

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe fighter 1215-5 Bra inställningar???
« Svar #20 skrivet: 13 december 2010, 18:30:12 »
Angående husgrunden, det smälter bort ca 1 cm runtomkring, är det normalt?

Samt har jag märkt att varmvattnet är mycket varmare ut ur kranen sen det nya hålet kopplades in, det i samband med att jag har hört att växel ventilen kan krångla och bara producera varmvatten i stället för värme till huset kan det vara något problem där?

Tacksam för tipps.
Mvh Johan
Timmervilla med loft byggd 2003, i västerbotten på 91m2 plus loft. 3glas fönster med 20cm isolering .
40m2 garage som endast ska hålla ca 16grader, byggd 2003 med 2-glas fönster, inklusive gästrum 10m2 ca 18 grader.
Mekanisk frånluft ventilation.
Värmeslingor i alla golv, 8 st individuella slingor. Klinkergolv förutom garaget endast betong.

Nibe 1215 5Kw, 2 st borrhål, det gamla ca 90 meter aktivt, 15 meter slang enkel väg til hål.
Hål 2 110 meter aktivt, ca 20 meter enkel väg till hål.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!