Kompressor stannar efter 30 sekunder
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Kompressor stannar efter 30 sekunder (läst 10148 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
svenske kocken
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7651
Karma +12/-7
Kön:
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Kompressor stannar efter 30 sekunder
«
Svar #15 skrivet:
22 december 2013, 14:26:27 »
Citera
Inte har du motorskyddet ställt på automatisk återstart? Saknar man en fas och pumpen gång på gång försöker starta om brukar dom så småningom ta skada. Jag tycker att återställningen ska ske för hand.
Loggat
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.
Foa
70+ Jag hinner inte "kunna" värmepumpar!
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 134
Karma +0/-0
Var gärna avundsjuk... Inget jag har ensamrätt på!
Foa
SV: Kompressor stannar efter 30 sekunder
«
Svar #16 skrivet:
22 december 2013, 16:23:03 »
Citera
Kolla med eventuella grannar hur dom uppfattade kraftavbrottet. Kom det en massa från och till eller enbart ett avbrott. Om dom uppfattade överspänningar... om annat gått sönder hos dom.
Är det så kanske kraftbolaget bör vara lite ansvarig.
Själv har jag 237 Volt tidvis på grund av avfolkning i byn där jag håller till. Och jag funderar på att få dom att koppla ner till närmare 220
Loggat
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 3603
Karma +1/-0
Kön:
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Kompressor stannar efter 30 sekunder
«
Svar #17 skrivet:
22 december 2013, 17:21:44 »
Citera
220volt var det tidigare, nu är det 230volt +6/-10% från 1988..
Stor variation 243 volt - 207 volt.
Loggat
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 4-7 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/Ã¥r.
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2436
Karma +5/-0
torbjorn_forsman
SV: Kompressor stannar efter 30 sekunder
«
Svar #18 skrivet:
23 december 2013, 21:23:11 »
Citera
Innan ändringen på 80-talet var det 220 V ± 10 %.
I och med ändringen till 230 V +6/-10% så förblev max tillåten spänning oförändrad men lägsta tillåtna spänning ökade litegrann. Då i slutet av 80-talet pratades det om att toleransen några år senare skulle skärpas till 230 V ± 6 %.
Idag är det tydligen inte sådär helt lätt att reda ut vilka max- och min-gränser för nätspänningen som egentligen gäller, det finns många olika regelverk och standarder som man kan peka på. De säger ungefär samma sak men man ska ha klart för sig att större avvikelser kan vara tillåtna under en kortare tid (t ex enstaka minuter åt gången). Enligt EU-standarder finns det tydligen en extra toleransklass som är tänkt för elnät i extrem glesbygd med mycket långa distributionsledningar, där minimigränsen ligger på -25 % eller något sånt. Men jag tror inte att den tillämpas i Sverige.
Det är ganska vanligt med spänningsvariationer på ± 5 % eller så, beroende på tid på dygnet, årstid mm. Det är typiskt att den som bor längst ut på en distributionsledning har låg spänning i höglasttid och hög spänning i låglasttid, medan den som bor nära en distributionstransformator som dessutom ligger nära matande mottagningsstation, får omvända förhållanden. Och en abonnent som, både ur högspännings- och lågspänningssynpunkt, bor så att säga halvvägs ut i nätet, har i bästa fall ganska konstant spänning.
Loggat
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Jaguar
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Karma +0/-0
Jaguar
SV: Kompressor stannar efter 30 sekunder
«
Svar #19 skrivet:
10 januari 2014, 09:59:49 »
Citera
Carl N var "spot on". Trasig mjukstart.
Tack till alla.
Loggat
Thermia Diplomat Duo 16 (16 KW), 300 l varmvattenberedare, 920 m ytjordkollektor i två slingor sedan 2004. Hus från 1920: 360 m2 i två plan + 180 m2 källare (vinden inte uppvärmt), 56 radiatorer. Malmö.
Blåhuset
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Karma +0/-0
Blåhuset
SV: Kompressor stannar efter 30 sekunder
«
Svar #20 skrivet:
13 december 2015, 14:48:43 »
Citera
Spinner vidare på den här tråden då jag kanske fått samma fel. Kompressorn försöker starta, kanske 1 ggn/sek under någon halvminut, sedan efter tag löser MOTORSK ut. Mjukstarten är en Danfoss Compressor Soft Starter 037N0076, och mäter jag spänningen på den då larmet löst skulle jag säga att jag har 230 V in på alla tre faserna men ut är det 230 V på en och runt 220 V på de två andra. Läge för en ny mjukstartare? Något som går att köpa själv? Att byta ser ju rätt okomplicerat ut.
Loggat
Thermia Diplomat D10 -2003
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29382
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Kompressor stannar efter 30 sekunder
«
Svar #21 skrivet:
13 december 2015, 22:05:43 »
Citera
Vet inte, mät mellan faserna istället om du har 400 V efter mjukstarten?
Du kan även testa genom att bara koppla förbi mjukstarten tillfälligt, då ska kompressorn starta direkt då du knäpper på grejerna så ställ in KB-pumpen att gå kontinuerligt innan du kopplar om.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Blåhuset
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Karma +0/-0
Blåhuset
SV: Kompressor stannar efter 30 sekunder
«
Svar #22 skrivet:
15 december 2015, 18:39:21 »
Citera
Uppföljning: Tog den enkla vägen och ringde en servicekille. Han konstaterade fel på mjukstartaren.
Loggat
Thermia Diplomat D10 -2003
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Thermia
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Kompressor stannar efter 30 sekunder
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 557
dolda: 0
användare: 10
Användare online
:
Zyberdude
fila
hsmapa
Heat?
phera
NiJa
Jisse
HBerggren
Josth
Johnlennonx
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info