Hej, har möjlighet att köpa en IVT 290 A/W och en optima 700 från 2006 för 12000:-
Problemet är att det är en 13,5kw elpatron och jag har 20A säkringar således måste jag byta till 9kw elpatron. Är det någon här som har koll på vad en ny 9kw patron kan kosta?
-
Du kan med säkerhet koppla om patronen till lägre effekt, men för att säga hur behövs ett schema på hur det är kopplat.
-
Du kan med säkerhet koppla om patronen till lägre effekt, men för att säga hur behövs ett schema på hur det är kopplat.
Verkar inte som om det går att koppla om IVT/Bosch - hittar i vart fall ingen info om detta någonstans. På Nibe verkar det som om det går att koppla om från 13,5 till 9kw. Nibe skriver att deras är "leveranskopplade" som 9. När jag söker på forumet finns det trådar som beskriver byte till 9kw från 13,5, det skulle man knappast gjort om man enkelt kunnat koppla om det hela.
-
Efter att sökt lite på IVTs hemsida så ser jag att den är omkopplingsbar. Sök bättre ;)
-
En länk hade underlättat. Antar att du menar att man kopplar om kablarna på elementet och inte i programvaran! Vet att det står att man kan välja 9kw i styrenheten men då lastar den 4,5kw fördelat på två faser om jag tolkat alla inlägg rätt. Jag letar vidare.
-
Om det nu mot förmodan inte skulle gå att koppla om så spelar väl inte det så stor roll när du kopplar in belastningsvakter?
-
Om det nu mot förmodan inte skulle gå att koppla om så spelar väl inte det så stor roll när du kopplar in belastningsvakter?
Du får nog utveckla detta för en Noob. Menar du tillvalet som man kan köpa? Kanske menar du begränsningen i programvaran - som inte hjälper i mitt fall
-
När jag tittade på deras hemsida såg jag ett elkopplingsschema som visade två elpatroner, det borde innebära att man kan koppla i minst tre steg. Hur det är med din vet jag inte men jag vet att IVT har haft många fler steg på sina tillskott. Det har dom uppnått genom att dom kopplat in hela eller delar av "patronerna". Leta fram ett kopplingsschema på pumpen så ska jag ge dig råd.
-
Här har jag beskrivit hur det funkar:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18568.msg455258#msg455258 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18568.msg455258#msg455258)
Inkopplingen borde vara lika som för 9kW med skillnaden att varje steg är på 2,25kW. Begränsar du effekten och sätter in en effektvakt så borde det inte vara några problem.
-
Jag har gjort den där manövern själv, dvs bytt elpatron till 9kW. Tog väl ca 20 minuter totalt.
Gjorde detta i samband med installation (betalade inget för patronen)
Anledningen var att huvudsäkringarna gick även om jag begränsade maxeffekt i elpatronen. Blev snedbelastning tillsammans med hushållselen.