Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: VillaAnna skrivet 04 februari 2013, 12:56:22

Titel: X11 Varning: VP arbetar på sin högsta tillåtna temperatur?
Skrivet av: VillaAnna skrivet 04 februari 2013, 12:56:22
Hej
Får följande varning ibland: VP arbetar på sin högsta tillåtna temperatur.

Vad kan det bero på? Vad kan man göra åt det? Och är det något att oroa sig för?

Har ett system med arbetstank! Jag har experimenterat med hastigheten på cirkulationspumpen och högsta HZ på kompressorn.
Cirkulationspumpen står i läge 3 som den gjorde vid leverans.
HZ skall justeras enligt en tabell som anger högsta toppeffekt för anläggningen enligt handboken!'
I december hade jag 2st varningar och i januari 3st!
Titel: SV: X11 Varning: VP arbetar på sin högsta tillåtna temperatur?
Skrivet av: purjo__ skrivet 04 februari 2013, 13:07:51
Vad har du för värmekurva (V- och H-värde)? Har du innegivare? Hur varm brukar VB-ut (T8) vara när den larmar?
Titel: SV: X11 Varning: VP arbetar på sin högsta tillåtna temperatur?
Skrivet av: VillaAnna skrivet 04 februari 2013, 16:13:25
Hej!
Jag har inte rört värmekurvan och vågar därför inte säga vad det är för värden! Enligt installatören var det nån standard inställning beroende på vart man bor! Huset är lokaliserat i höjd med mitten av vänern, om det kan ge någon ledtgråd?
Jag har inne givare som står på neutral (mitten, tror det ska motsvara 20 grader) Jag har inte rört inställningar som har med givaren att göra!
Jag är inte på plats när varningarna dyker upp eftersom det är i sommarstugan! Jag brukar anteckna värdena en gång vid varje besök och det hösta jag har antecknat på T8 är 41,6grader näst högst osv 36 / 31,7 / 27,7 med mera!
Titel: SV: X11 Varning: VP arbetar på sin högsta tillåtna temperatur?
Skrivet av: purjo__ skrivet 04 februari 2013, 17:23:04
Det låter som att det finns en del justeringar att göra. Standardinställningarna är sällan nåt som passar huset, utan bara ett bra utgångsvärde...

Vad är det för ålder på huset och värmesystemet? Har du golvvärme eller radiatorer? Om du har radiatorer, vad är det för typ (enkelpanel, dubbelpanel, sektions)? Har du termostater som reglerar värmen?
Titel: SV: X11 Varning: VP arbetar på sin högsta tillåtna temperatur?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 04 februari 2013, 17:25:59
Kan det inte vara så att framledningen ligger på max framledning eller går det inte att ange max framledning på x11 annars finns det ju på de flesta vp och går ju att öka om man inte har golvvärme med tex trä ovan på.
Titel: SV: X11 Varning: VP arbetar på sin högsta tillåtna temperatur?
Skrivet av: purjo__ skrivet 04 februari 2013, 17:33:19
Jag tror inte att man får det larmet då, utan värmekurvan planar bara ut vid angivet värde.

Det finns en inställning, "Högsta tillåtna temperatur värmebärare ut (T8)", som styr detta. Fabriksinställningen är 65°C så det verkar konstigt att den skall komma upp om allt funkar som det skall. Iofs kan det vara vid varmvattenvärmning larmet inträffar. Normalt sett skall den dock stanna när T8 är två grader under gränsen.

Det skulle vara intressant att se alla temperaturer och andra in/utgångar ifrån larmloggen när felet inträffar...
Titel: SV: X11 Varning: VP arbetar på sin högsta tillåtna temperatur?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 04 februari 2013, 17:39:29
Tror man kan justera tiden efter vv beredning som styren ska strunta i framledningen just för att undvika larm efter vv beredning.
Titel: SV: X11 Varning: VP arbetar på sin högsta tillåtna temperatur?
Skrivet av: Mr Henke skrivet 04 februari 2013, 21:03:03
Det är inte så att ni sätter ner värmen på termostaterna när ni inte vistas i sommarstugan?
Titel: SV: X11 Varning: VP arbetar på sin högsta tillåtna temperatur?
Skrivet av: VillaAnna skrivet 05 februari 2013, 12:15:48
Härligt med all input!

Jag ska försöka svara på alla frågor nedan:

-Jag har inga termostater på radiatorerna! Däremot justerar jag innegivaren till "neutral" vid avfärd (motsv ca 20grader). När jag kommer dit så justerar jag innegivaren till max vilket brukar motsvara 22grader.
-Ny renoverat hus.
-Ny installation värmesystem och bergvärme
-Radiatorer (ej golvvärme) Radiatorerna är Altech K22.

En sak som kanske ställer till det är att jag har en tank mellan X11:an och värmesystemet.
X11:ans utgående radiatorvatten värmer tanken, från tanken matas radiatorerna (om jag har förstått rätt)
Anledningen till taken var flera enligt projektören (kommer inte ihåg dessa nu).
Jag har bifogat bild på kopplingen mellan tanken VP samt bilder på tankens produktblad!
Bifogar även en PDF dokument med avläsningarna jag har gjort!


Titel: SV: X11 Varning: VP arbetar på sin högsta tillåtna temperatur?
Skrivet av: purjo__ skrivet 05 februari 2013, 13:24:20
Vad har du för inställningar för värme och "Högsta tillåtna temperatur värmebärare ut (T8)" ?
Titel: SV: X11 Varning: VP arbetar på sin högsta tillåtna temperatur?
Skrivet av: Maba skrivet 05 februari 2013, 21:25:56
Kan någon vänlig själ förklara varför man har en arbetstank till en inverterstyrd bergvärmepump?
Titel: SV: X11 Varning: VP arbetar på sin högsta tillåtna temperatur?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 06 februari 2013, 12:27:58
Antagligen för att radiator systemet inte klarar flödet som vp vill ha.
Titel: SV: X11 Varning: VP arbetar på sin högsta tillåtna temperatur?
Skrivet av: purjo__ skrivet 06 februari 2013, 13:17:12
Varför bygger man nytt värmesystem som inte klarar det? Är det samma firma som har byggt radiatorsystemet som har installerat VP'n?
Titel: SV: X11 Varning: VP arbetar på sin högsta tillåtna temperatur?
Skrivet av: VillaAnna skrivet 06 februari 2013, 13:49:47
Glider ifrån ämnet något  :'( men jag ska svara så gott jag kan!

Det fanns flera anledningar till att det blev en tank enligt projetören.
Det lägsta flödet ifrån X11:an (på radiatorkretsen) var högre än det flöde som radiatorkretsen skall ha!
Antalet starter skulle minska.

Det var säkert fler saker men som jag sa så kommer jag inte ihåg allt då det var ett tag sedan. Nu ser systemet ut så och då får man jobba med det man har  :)

Purjo_: Jag ska kolla inställningarna för värme och "Högsta tillåtna temperatur värmebärare ut (T8)" när jag åker dit i helgen!
Titel: SV: X11 Varning: VP arbetar på sin högsta tillåtna temperatur?
Skrivet av: VillaAnna skrivet 17 februari 2013, 22:04:13
Hej igen!
Tror att jag har hittat  orsaken till problemet.
Problemet dyker upp vid 04:00 tiden varje gång och med en period på sju dagar!
Jag tror att detta beror på varmvattenspetsen som jag har ställt in på var 7:e dag kl 03:00.
Det verkar sm den har svårt med varmvatten spetsen när jag har justerat ner kompressorns högsta varvtal (Hz)! Det verkar inte uppträda när jag har Hz:en på 99..
Titel: SV: X11 Varning: VP arbetar på sin högsta tillåtna temperatur?
Skrivet av: VillaAnna skrivet 02 augusti 2013, 08:42:32
Hej igen!
Fick flera olika lar för ett tag sedan och kontaktade leverantören.
Verkar som det var en del luft i Vvb som kan ha gjort att det spökade lite!
Jag har vridit upp varvtalet igen men ska justera ner det framåt hösten igen för att se om det fortfarande larmar när den skall göra varmvatten spetsen!
Trodde jag hade rensat alla filter och luftat alla ventiler innan teknikern kom men hade tydligen missat vvb'n.
Ha en fortsatt härlig sommar! tummenupp