Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 16 mars 2009, 10:31:07 »Här kommer ett exempel på hur en kalkyl kan se ut till "birdmans" hus.
Räknat med 35000 kW/h/år som total förbrukning med trasig 480 altså en ren elpanna.
Eftersom det skall in med ett nytt FTX för ventilationen så kommer det att sänka energibehovet från värmesystemet. Har gissat att det kan minska behovet med 4000 kW/h/år.
Räknat med väderstatestik för Sthl. vilket innebär DUT -18,2
Effektbehov vid DUT 9,2 kW
Medeltemp för orten 6,7grader
Innetemp 21 grader
Framledningstemp vid DUT 50 grader.
Medeltemp brine 0,6 grader (1 grad varmare brine än normalvärdet)
Egenuppvärmning 16 grader alltså när värmesystemet behöver börja avge värme till huset .
Husållsel 6500 kW/h/år
Varmvattenbehov 4000 kW/h/år
Med en IVT Ht plus C7 blir resultatet.
Aktivt borrhål 135meter (Borra 160 så finns marginaler i de flesta fall)
Max tillskottseffekt elpatron vid DUT 2,3 kW
Drivenergi värmepump 7330 kW/h/år
Tillskott elpatron 180 kW/h/år
"Gratisenergi" från borrhål 16990 kW/h/år
Drifttid 3380 h/år
Effekttäckning 76 %
Energitäckning 99%
Med hänsyn tagen till det man uppskattar/gissar så fungerar det alldeles utmärkt med en 7:a.
Räknat med 35000 kW/h/år som total förbrukning med trasig 480 altså en ren elpanna.
Eftersom det skall in med ett nytt FTX för ventilationen så kommer det att sänka energibehovet från värmesystemet. Har gissat att det kan minska behovet med 4000 kW/h/år.
Räknat med väderstatestik för Sthl. vilket innebär DUT -18,2
Effektbehov vid DUT 9,2 kW
Medeltemp för orten 6,7grader
Innetemp 21 grader
Framledningstemp vid DUT 50 grader.
Medeltemp brine 0,6 grader (1 grad varmare brine än normalvärdet)
Egenuppvärmning 16 grader alltså när värmesystemet behöver börja avge värme till huset .
Husållsel 6500 kW/h/år
Varmvattenbehov 4000 kW/h/år
Med en IVT Ht plus C7 blir resultatet.
Aktivt borrhål 135meter (Borra 160 så finns marginaler i de flesta fall)
Max tillskottseffekt elpatron vid DUT 2,3 kW
Drivenergi värmepump 7330 kW/h/år
Tillskott elpatron 180 kW/h/år
"Gratisenergi" från borrhål 16990 kW/h/år
Drifttid 3380 h/år
Effekttäckning 76 %
Energitäckning 99%