Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: periodisk höjning utan eltillsats?  (läst 2655 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Percy

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Karma +0/-0
  • Börjar förstÃ¥ funktionen, kan inte det tekniska
periodisk höjning utan eltillsats?
« skrivet: 06 december 2012, 11:26:05 »
Hej,

Jag beställde fram en extra periodisk höjning på min nibe f1145 + 500l tank eftersom tempen inte på länge hade gått över 55c. Och periodiska höjningen var inställd på 55c, är inte det lite lågt? max framledning är alltså 55c.
Ställde periodiska höjningen till 64c, loggade samtidigt (finns bifogat, flik 4-5.12 i filen) och efteråt hade jag ett larm att periodiska höjning inte lyckades på 5 timmar. Ingen tillsats har varit igång och kompressorn fick upp tempen till just över 60c. Det vore väl mer effektivt ifall tillsatsen går igång lite så att inte kompressorn behöver gå 5h i streck...

GM inställd på kompressor -80, tillsats -400. tillsatsen är inte blockerad och har fungerat tidigare. drift: auto.

Har ni någon enkel lösning på detta problem?
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh

Utloggad Percy

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Karma +0/-0
  • Börjar förstÃ¥ funktionen, kan inte det tekniska
SV: periodisk höjning utan eltillsats?
« Svar #1 skrivet: 06 december 2012, 13:39:05 »
Dagens i-landsproblem: glömde bifoga filen...
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: periodisk höjning utan eltillsats?
« Svar #2 skrivet: 06 december 2012, 14:15:41 »
Har du kollat så du inte har max installerad eleffekt =0
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Legless

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
SV: periodisk höjning utan eltillsats?
« Svar #3 skrivet: 06 december 2012, 14:27:40 »

Hände mig också. Elpatronen hade "hängt" sig. En norsk reset fixade problemet.

Utloggad Percy

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Karma +0/-0
  • Börjar förstÃ¥ funktionen, kan inte det tekniska
SV: periodisk höjning utan eltillsats?
« Svar #4 skrivet: 06 december 2012, 14:34:48 »
effekten på tillsatsen borde vara 7kw och om inte jag minns fel så vad inställd effekt 6kw. på loggen vad ju GM 100 under hela höjningen, men även under vanliga uppvärmningar sjunker GM till under -400 utan att tillsatsen går igång. Skall det vara så?
Leggles: nu är jag från Finland så jag har inte riktigt på klart vad en norsk reset innebär :)
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh

Utloggad Percy

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Karma +0/-0
  • Börjar förstÃ¥ funktionen, kan inte det tekniska
SV: periodisk höjning utan eltillsats?
« Svar #5 skrivet: 06 december 2012, 14:40:36 »
glömde igen en sak. det som jag inte vet om är ett problem men som gör ihop med eltillsatsen på installatörsmenyn, är att där stod det att "fasföljd ej funnen". sökte fasföljden men hittade inte och blev satt på paus i 20 min. Men som sagt, tidigare hade jag ju problem med att tillsatsen var igång hela tiden och inte lät kompressorn arbeta.
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh

Utloggad Legless

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
SV: periodisk höjning utan eltillsats?
« Svar #6 skrivet: 06 december 2012, 14:46:19 »

Vid en äkta norsk reset "drar man ur kontakten" direkt. Vid en kontrollerad norsk reset (som jag tillämpade) bryter man strömmen på pumpen innan man drar ur kontakten (bryter strömmen till pumpen).

Jag får samma felmeddelande och nedstängd kompressor beroende på (tror jag) att jag inte har någon effektvakt på min pump.


.

Utloggad wendtan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
SV: periodisk höjning utan eltillsats?
« Svar #7 skrivet: 06 december 2012, 14:48:28 »
Fasordning ej funnen får du för att Strömkännaren inte är installerad. Denna följer med VP, och har du inte fått någon så har antingen din installatör tagit den med sig eller så har den missats i leveransen. Nibe skickar ut en kostnadsfritt isåfall.

Svaret på din fråga är däremot nej, fasordning ej funnen blockerar inte eltillsatsen.
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)

Utloggad Percy

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Karma +0/-0
  • Börjar förstÃ¥ funktionen, kan inte det tekniska
SV: periodisk höjning utan eltillsats?
« Svar #8 skrivet: 11 december 2012, 18:40:12 »
Den kontrollerade norska reset:en fungerade och nu när jag gjorde en periodisk höjning på gick kompressorn till 60c, sen tog tillsatsen över och pressade upp de två sista graderna. Tack för tipset. Dags att hitta nästa problem att lösa. Fantastiskt forum!
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh

Utloggad Legless

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
SV: periodisk höjning utan eltillsats?
« Svar #9 skrivet: 12 december 2012, 07:44:15 »

Vad skulle vi ta oss till utan våra norrmän?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!