Författare Ämne: Larm pÃ¥ en IVT-695  (läst 1691 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Garfen

  • Gäst
Garfen
Larm på en IVT-695
« skrivet: 21 november 2012, 12:20:28 »
Hej!

Min IVT-695 larmar emellanÃ¥t med "Givare kompressor  (GT6)".
Kvitterar jag felet så sparkar den igång igen. Det tråkiga är att den endast kör på el under tiden som larmet är okvitterat. Innan jag ringer service kanske jag kan få några tips om vad man ev. kan göra själv.

Tack på förhand!

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Larm på en IVT-695
« Svar #1 skrivet: 21 november 2012, 15:31:42 »
Vad visar givaren? Vad visar givaren när den larmar?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Garfen

  • Gäst
Garfen
SV: Larm på en IVT-695
« Svar #2 skrivet: 22 november 2012, 09:53:45 »

>Vad visar givaren? Vad visar givaren när den larmar?
>
Ska försöka kolla nästa gång det händer. Jag antar att man kan se det genom någon meny (ska kolla manual)?

Garfen

  • Gäst
Garfen
SV: Larm på en IVT-695
« Svar #3 skrivet: 22 november 2012, 23:31:20 »
Fick nytt larm. Gick in menyn för att avläsa GT6 temperaturen (detta medför att man också kvitterar felet). Temperaturen gick ganska hastigt upp och ner de första 2-3 minuterna efter att kompressorn gick igång, allt mellan 50 till -10 grader. Efter det verkar den ha stabiliserat sig på en ca: 60-65 grader. Ytterliggare en tid efter det, så börjar det gå hastigt igen mellan 30 och 70 grader. Just nu är den nere på -8. Beteendet känns inte helt normalt, men vad vet jag. Kanske någon kan få ut något ur detta.

Tack på förhand!

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Larm på en IVT-695
« Svar #4 skrivet: 22 november 2012, 23:47:31 »
Det låter som att nått är fel med givaren. Förhoppningsvis glapp i kabeln eller givaren och inte fel på själva kortet...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Garfen

  • Gäst
Garfen
SV: Larm på en IVT-695
« Svar #5 skrivet: 23 november 2012, 21:49:01 »
Något man kan åtgärda/byta själv eller är det servicenisse som gäller?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Larm på en IVT-695
« Svar #6 skrivet: 24 november 2012, 01:08:42 »
Rent tekniskt är det inte så svårt, men jag vet inte hur det ser ut i VP'n och hur lätt det är att komma åt...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!