Vad innebär det för kondensering att KBin har högre temperatur? En del har ju 5-10 ºC KBintemp. COP? Annat?
Eller är det enbart som är det viktiga?
Det är förångning som sker på den kalla sidan av pumpen. Kondenseringen sker på värmebärarsidan.
Man skall inte stirra sig blind på KBin. Köldmediet in till förångaren är en blandning av gas och vätska. Det bör betyda att det är svårt att få något som liknar motströmsvärmeväxling på köldmediesidan. Köldemediet bör röras om rätt bra. I kondensorn är förhållandena helt annorlunda där rör sig gas och kondenserat köldmedium åt samma håll.
Det är lägsta temperaturen i värmeväxlaren som bestämmer förångningstrycket. Eftersom värme aldrig går från en högre temperatur till en lägre bör KBut vara stämmande för trycket i kondensorn. Så man skulle kunna hävda att Det är KBut och inte KBin som är den viktiga temperaturen. Men så kompliceras det hela av att expansionsventilen är inställd på en viss överhettning som är lättare att åstadkomma med när KBin är högre. Det är svårt att utan mätningar säga vad det är som bestämmer vad som är viktigt. Så jag är böjd att hålla med Carl, att medelvärdet nog är det man bör gå på.
Vid test med olika hastighet på cirkulationspumpen bör man tänka på att det tar något dygn eller två innan man har fått stationära förhållanden. Det verkar som om temperaturfördelningen i borrhålet ändrar sig och det tar tid.