Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Ideér kring Nibe f1255 inverterlarm (nr100)???  (läst 8661 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Lilu7

  • Gäst
Lilu7
Ideér kring Nibe f1255 inverterlarm (nr100)???
« skrivet: 14 januari 2016, 09:52:05 »
Halloj!

Finns det någon Nibe expert som kan berätta vad de innebär med kommunikationsfel 100 (ingen kommunikation med inverter)
Värmepumpen är snart 2 år gammal, Nibe hade inget svar på vad felet beror på, kanske någon här har råkat ut för detta?

full spänning fram och inget konstigt med strömmen.

Tack och bock


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ideér kring Nibe f1255 inverterlarm (nr100)???
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2016, 16:39:51 »
Men detta ska ju gÃ¥ pÃ¥ garantin, de fÃ¥r ju byta ut grejer tills felet försvinner.  >:(
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Ideér kring Nibe f1255 inverterlarm (nr100)???
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2016, 17:03:11 »
Helt rätt vet dom inte vad felet är så kan man ju byta hela vp då löser det problemet för dig.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Lilu7

  • Gäst
Lilu7
SV: Ideér kring Nibe f1255 inverterlarm (nr100)???
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2016, 23:09:00 »
Tack för input! tummenupp

Mycket riktigt skall de göra det, har varit i kontakt med lokal servicetekniker
Dom har 2 identiska fall som kom in till dom förra veckan,
Dom har varit hos den andra kunden och bytta hela inverterpaketet utan resultat...
Mest nyfiken var jag på om det är någon eller vet någon som har varit med om detta och om det tog tid att åtgärda...?

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ideér kring Nibe f1255 inverterlarm (nr100)???
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2016, 12:47:57 »
Halloj!

Finns det någon Nibe expert som kan berätta vad de innebär med kommunikationsfel 100 (ingen kommunikation med inverter)
Värmepumpen är snart 2 år gammal, Nibe hade inget svar på vad felet beror på, kanske någon här har råkat ut för detta?

full spänning fram och inget konstigt med strömmen.

Tack och bock

2 år ?
1255 ?
Är det inte en 1250 ?

/D

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Ideér kring Nibe f1255 inverterlarm (nr100)???
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2016, 13:05:27 »
1250 har väl knappast funnits de senaste åren?

Verkar som Nibe har problem med sina dokument just nu, men min F1245 är ca 5 år och 1255:an kom väl ett par år efter den? Ser ut att ha kommit sent 2013, så två år låter väl troligt.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ideér kring Nibe f1255 inverterlarm (nr100)???
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2016, 15:27:14 »
Japp, det går fort I pingis.

SÃ¥g nu att den testades I April 2014....man blir ju inte yngre direct

/D

lilu7

  • Gäst
lilu7
SV: Ideér kring Nibe f1255 inverterlarm (nr100)???
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2016, 16:01:20 »
De är en 1255 insatt för 2 år sedan i mars. förbrukat 9500 kw fram tills nu, villan är på 204kvm BOA

men nu så skenar KW iväg... ^-^

nibe har ett bekymmer då ingen vet vilka åtgärder krävs för felet, kul att detta kommer då det är som kallast.

/L

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ideér kring Nibe f1255 inverterlarm (nr100)???
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2016, 11:57:35 »
Dom har varit hos den andra kunden och bytta hela inverterpaketet utan resultat...

Om detta inte hjälper sÃ¥ är min gissning att styrkortet felar.  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Kleeman

  • Gäst
Kleeman
SV: Ideér kring Nibe f1255 inverterlarm (nr100)???
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2016, 12:32:14 »
Följer denna trÃ¥d.  Samma sak här. Felkod 100 Kommunikationsfel mot inverter. Uppkom i samband med att en huvudsäkring gick.  GÃ¥r ej att kvittera bort larmet. Det kommer upp direkt igen.  Är det ett stort problem pÃ¥ dessa pumpar?? Vad är det som gÃ¥r sönder/ felar?  Mvh / A

lilu7

  • Gäst
lilu7
SV: Ideér kring Nibe f1255 inverterlarm (nr100)???
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2016, 06:33:13 »
Följer denna trÃ¥d.  Samma sak här. Felkod 100 Kommunikationsfel mot inverter. Uppkom i samband med att en huvudsäkring gick.  GÃ¥r ej att kvittera bort larmet. Det kommer upp direkt igen.  Är det ett stort problem pÃ¥ dessa pumpar?? Vad är det som gÃ¥r sönder/ felar?  Mvh / A

Jag pratade med en person igår som trodde sig visste vad de var för fel,

Först skall man stänga av värmepumpen i 30 minuter (25minuter återställs inverterkortet)
hjälper inte detta så är det tydligen enligt han bara att byta inverterkortet som är placerat på "ingångskortet" längst upp till höger.

Jag skall be min nibe servicemontör beställa ett kort och byta hos mig.

eftersom dom inte vet vad de är hade det varit kul om de avhjälpte felet, jag har ju utforskat detta en del eftersom man är en nyfiken elektriker. 8)

jag återkommer när vi bytt detta kort men som sagt så verka han säker. :)

/L

lilu7

  • Gäst
lilu7
SV: Ideér kring Nibe f1255 inverterlarm (nr100)???
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2016, 15:38:47 »
Utan resultat, typiskt när man trodde det skulle lösa saken..
 ???

lilu7

  • Gäst
lilu7
SV: Ideér kring Nibe f1255 inverterlarm (nr100)???
« Svar #12 skrivet: 22 januari 2016, 14:50:25 »
Följer denna trÃ¥d.  Samma sak här. Felkod 100 Kommunikationsfel mot inverter. Uppkom i samband med att en huvudsäkring gick.  GÃ¥r ej att kvittera bort larmet. Det kommer upp direkt igen.  Är det ett stort problem pÃ¥ dessa pumpar?? Vad är det som gÃ¥r sönder/ felar?  Mvh / A

Lösning: byte inverter var lösningen... käckt med en ny.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ideér kring Nibe f1255 inverterlarm (nr100)???
« Svar #13 skrivet: 22 januari 2016, 18:40:17 »
Lösning: byte inverter var lösningen... käckt med en ny.

Bra att man hittade en lösning.  tummenupp
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!