Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Brinnerstark skrivet 21 januari 2014, 20:12:03
-
Hej, Har sökt runt i forumet efter ett vettigt svar men det finns tydligen många olika svar att fundera på.
Vad är egentligen det mest effektiva DeltaT på ett golvvärmesystem?
Har en Nibe 1245 12kW 200m2 kåk i tre plan med golvvärme på alla våningar.
Kör just nu med deltaT på VB som ligger runt 6-7 grader. CP går på 70%
Installatören som var här tyckte att 3 grader var lämpligt på golvvärme.
Hur får jag till det?
Tror inte att jag kan komma ner till 3 grader DeltaT, inte ens med cp på max.
-
Man brukar rekommendera att deltat ska vara mellan 5-10 grader i vp och med golvvärme brukar man vilja ha lågt delta så man inte får ojämn golv temp. Är du nöjd med golvkomforten i dag kan du vara nöjd annars kan du öka cp men jag skulle inte gå under 5 grader. Du kör med interna cp antog jag.
-
Kör du alltihopa med interna cirkpumpen på värmepumpen eller har du nån extern cirkpump och shunt vid golvvärmefördelaren?
-
Tack för svar.
Jo jag kör med interna CP.
Komforten är bra på golven tycker jag, kanske inte skall bry mig i det och låte det gå som det gör idag.
Finns det någon ekonomisk vinning i att ha lägre delta?
Jag har även haft koll på delta över KB den ligger på 3,6 grader med CP på 95%, om jag ökar till 100% sjunker delta till 3,4 men effektförbrukningen ökar med nästan 50W.
Vet inte om man skall titta på effektförbrukningen så mycket, det kanske är bättre att få pumpen ge så mycket effekt som möjligt?
-
Kör du alltihopa med interna cirkpumpen på värmepumpen eller har du nån extern cirkpump och shunt vid golvvärmefördelaren?
Jag kör hela huset + ett gästhus på 50 m2 med 3 slingor, en aerotemper i garaget och en kulvert till ett element ute i gamla pannrummet.
allt med den interna CP
Är det för mycket tror du?
Jag har cirkulation överallt dock.
-
Tycker du ska vara nöjd med deltat på 3,6 grader och även med deltat på varma sidan om komforten är bra.
-
Jo jag tror du har rätt, men det är ganska kul att pilla lite med inställningarna, fast man kanske gör det för ingen nytta alls
-
Klart man ska kolla på inställningarna ganska ofta är dom helt åt skogen.
-
För VP'ns skull skulle du kunna öka delta några grader. Man brukar rekommendera runt 6-8 grader. Risken finns dock att du kommer att uppleva temperaurskillnader på golvet då, men det skadar ju inte att prova.
-
För VP'ns skull skulle du kunna öka delta några grader. Man brukar rekommendera runt 6-8 grader. Risken finns dock att du kommer att uppleva temperaurskillnader på golvet då, men det skadar ju inte att prova.
Jag har 8 normalt, men med hgw 6. Tycker det känns varmt och bra.
Men "effektivast"/bästa komfort är 0-1 :dt: men då behöver du en tank.
Men du känner väl att golvet är "kallt" främst på nedersta våningen?
-
För VP'ns skull skulle du kunna öka delta några grader. Man brukar rekommendera runt 6-8 grader. Risken finns dock att du kommer att uppleva temperaurskillnader på golvet då, men det skadar ju inte att prova.
?
-
Vad var oklart?
-
Jag har 8 normalt, men med hgw 6. Tycker det känns varmt och bra.
Men "effektivast"/bästa komfort är 0-1 :dt: men då behöver du en tank.
Men du känner väl att golvet är "kallt" främst på nedersta våningen?
Det är varmast på golven på bottenvåningen.
Jag har öppnat strypningarna på fördelningen mera där eftersom värmen stiger.....
Jag har brottats med injusteringen av slingorna under hela hösten, svårt att få det riktigt bra då alla slingor är olika långa och i tre olika våningar.
Men det börjar bli bra nu.....
Det är därför jag har börjat pilla på pumpens inställningar för att optimera det som går.....
-
Vad var oklart?
Ts har delta på 6-7 du rekomenderar att han ska öka deltat några grader varför då.
-
Ahh. Jag läste 3,6 men det var visst på kalla sidan. Ignorera mina tidigare inlägg. Skämspådig