Trodde också att det var cirkulationsproblem med luft i/runt cirkulations pumpen. Har haft det problemet en gång tidigare.
Vid luftning och rengöring av smuts filter var allt OK. Lite lågt tryck nära 0. Men det brukar inte vara något större problem då manometern/tryckkärlet är högsta punkten i systemet.
VV laddningen där pumpen bröt skedde nog ganska samtidigt med att badkaret fylldes så topp temperaturen hann nog inte ändras innan pumpen dog.
Pumpen går nu som el-panna och det fungerar OK, både värme och VV-laddning.
Ny HPpressotat kommer förhoppningsvis imorgon. Vi får se då om det var "rätt fel" de hittade.
En sak som kan indikera HPpressostat fel var att det inte gick att kvittera larmet på normalt sett. Larmet låg kvar efter omstart av pumpen. Har ingen aning om hur de (rörisen och Thermia supporten) lyckades nolla larmet och provköra pumpen igår.
När de testade att köra pumpen manuellt så bröt den hela tiden på HPlarm vid 52-53 grader framledning när de tvingade en VV körning.
Fråga:
På en Thermia pump finns det väl två HPpressostater ? En man kan koppla om till för att få varmare framledning, vilket det varnas för i manualen att man bör undvika då det sliter mera på pumpen.
Hade det inte gått att temporärt koppla in den för att testa köra?
Eller är det något annat?