Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 08 maj 2004, 09:03:56 »Den av Roland angivna formeln verkar rimlig
Maxeffekt i kW = (Önskad innetemp - Dimensionerande utetemp.) x Årsförbrukning i kWh/(Antalet graddagar x 24) ,
om man avser den effekt som går år för uppvärmning
Jag tycker att man ochså bör försöka uppskatta medeleffekten för varmvattenförbrukningen.
Värmemängd = 0.0012 * volym* (varmvattnets temp - kallvattnets temp)/verkninggrad
Faktorn 0.0012 är 4186 (Joule eller Ws)/3600 (sekunder)
Vattenförbrukningen kan slås ut på ett rimligt antal timmar, t ex från kl 15 till 23 (8 timmar) och ger medeleffekten=Värmemängd/ antal timmar
Gör man på 8 timmar slut på 100 liter 37-gradigt vatten pch 7 grader kallvattentemp
blir tillägget för VV (medeleffekten) 0.5 KW
Har man småbarn hemma måste dessa kanske bada även när det är smällkallt ute. Då ökas mdeleffekten till 1.7 kW. Fast de badar kanske mitt på dagen när det inte är så kallt där ute på den kallaste dagen. Då påverkas kanske inte den totala maxeffekten så mycket som vad beräkningen ger.
Maxeffekt i kW = (Önskad innetemp - Dimensionerande utetemp.) x Årsförbrukning i kWh/(Antalet graddagar x 24) ,
om man avser den effekt som går år för uppvärmning
Jag tycker att man ochså bör försöka uppskatta medeleffekten för varmvattenförbrukningen.
Värmemängd = 0.0012 * volym* (varmvattnets temp - kallvattnets temp)/verkninggrad
Faktorn 0.0012 är 4186 (Joule eller Ws)/3600 (sekunder)
Vattenförbrukningen kan slås ut på ett rimligt antal timmar, t ex från kl 15 till 23 (8 timmar) och ger medeleffekten=Värmemängd/ antal timmar
Gör man på 8 timmar slut på 100 liter 37-gradigt vatten pch 7 grader kallvattentemp
blir tillägget för VV (medeleffekten) 0.5 KW
Har man småbarn hemma måste dessa kanske bada även när det är smällkallt ute. Då ökas mdeleffekten till 1.7 kW. Fast de badar kanske mitt på dagen när det inte är så kallt där ute på den kallaste dagen. Då påverkas kanske inte den totala maxeffekten så mycket som vad beräkningen ger.