Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 27 januari 2012, 22:07:00 »ok så get smäller bara efter att VP har gjort varmvatten.
Radiatorerna har hunnit svalna och så kommer en stöt av varmt vatten när värmepumpen växlar över till värme och då smäller det till här och var. Man kan ha en knäpptank för att slippa det.
Det kan också vara så att man har försökt förhindra allt för frekventa start stop av värmepumpen genom att sätta ett väldigt lågt värde för gradminuter till start. Då kan det ju bli väldigt stora skillnader, om man har överdrivit den inställningen. Alltså att det går väldigt lång tid och blir väldigt stora temperaturskillnader.
Kan du lokalisera vart det låter som mest. Är det utanpåliggande rör så kan man kolla rörklämmorna om det är dom som gör att det låter.
Radiatorerna har hunnit svalna och så kommer en stöt av varmt vatten när värmepumpen växlar över till värme och då smäller det till här och var. Man kan ha en knäpptank för att slippa det.
Det kan också vara så att man har försökt förhindra allt för frekventa start stop av värmepumpen genom att sätta ett väldigt lågt värde för gradminuter till start. Då kan det ju bli väldigt stora skillnader, om man har överdrivit den inställningen. Alltså att det går väldigt lång tid och blir väldigt stora temperaturskillnader.
Kan du lokalisera vart det låter som mest. Är det utanpåliggande rör så kan man kolla rörklämmorna om det är dom som gör att det låter.