Hej
X11 har ingen inbyggd beredare så man måste ha en extern vvb. I vanlig drift så prioriteras varmvattnet och en växelventil
lägger om vattenflödena till att värma upp varmvattnet i beredaren då en inställd lägsta varmvattentemperatur har nåtts.
Sedan värmer den till en inställd övre temperatur har nåtts alternativt att den har gått en maximalt förinställd tid för att värma varmvatten.
Om jag kommer ihåg rätt så är starttemperaturen 47 grader och stopptemp 57 grader samt maximal varmvattendrifttid 30 min.
Detta kan naturligtvis ändras efter behag men det är grundvärdena.
Sedan väljer man också i vilka intervaller man vill köra legionella körningar. Då går elpatronen in och tar upp temperaturen på
vattnet den sista biten. Intervallet ställs in i antal dagar.
Kanske är något jag missat..