Författare Ämne: Gällande styrning till Nibe 11. NÃ¥gon som kan förklara "Diff VP-TS" ??  (läst 1634 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad lokiz

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
Någon som har lust att förklara hur
"Diff VP-TS" fungerar,syfte etc ???


Finns det något samband med "VB diff VP" ??

Det är i meny 10 på Nibe 1110.

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
Diff VP-TS är en inställning som styr när eltillsats skall tvingas gå in.
Den har ett samband med VB diff VP.

VB diff VP:
Innehåller ett värde i ºC.
Om framledningens verkliga temperatur avviker från börvärdet med mer än detta värde, tvingas det fram en kompressorstart eller ett kompressorstopp.

Diff VP-TS:
Innehåller ett värde i ºC.
Om framledningens verkliga temperatur avviker från börvärdet med mer än värdet på "VB diff VP" + "Diff VP-TS" tvingas eltillsats att aktiveras eller avaktiveras.

Exempel:
VB diff VP = 13
Diff VP-TS = 3
Kompressor står still.
Verklig framledningstemperatur är 30 ºC. Börvärdet är 45 ºC. Gradminuterunderskottet är 30.
Enligt gradminuter skall inte kompressorn startas. Avviker verklig framledningstemp mot beräknad aktiveras tvångsstyrning (enligt VB diff VP). Eftersom diff mellan verklig framledningstemp och bör värde i detta exempel är 15 ºC tvingas det fram en kompressorstart.

VB diff VP = 13
Diff VP-TS = 3
Gradminuterunderskottet = 200
Kompressor går.
Verklig framledningstemperatur är 25 ºC. Börvärdet är 45 ºC.
Verklig framledningstemp understiger börvärdet med 20 ºC. Eftersom det är större än VB diff VP skall kompressorn tvångsstartas. Nu är den redan igång och då sker nästa kontroll. Är verklig framledningstemp mer än "VB diff VP" + "Diff VP-TS" (alltså 13+3 = 16 ºC) tvingas eltillsats att gå in och hjälpa till.
Eftersom framledningstemperaturen är 20 ºC lägre än börvärdet i detta exempel tvingas eltillsats att gå in och hjälpa till trots att gradminuterstyrningen tycker att det inte behövs.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!