Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: HenrikJ skrivet 09 januari 2006, 11:54:24

Titel: Ökad mängd kylmedium i expansionskärlet
Skrivet av: HenrikJ skrivet 09 januari 2006, 11:54:24
Kylmediumet ökade till närapå full expansionsbehåller i helgen. Installatören tror att det beror på luft i slingan. Hur kan man avlufta den? I såannafall hur? Vad kan det annars vara? Kan det vara så enkelt så att rören bara krymt av kylan och därför tryckt upp vätskenivån eller är det is i borrhålet?

Har en Thermia Villa 60
Titel: SV: Ökad mängd kylmedium i expansionskärlet
Skrivet av: Bertil skrivet 09 januari 2006, 12:11:37
Det gör så om det fryser i borran.
Vilken temp har du på borran??? på stig och returledningen?

har du kört i flera år tidigare utan problem?

Titel: SV: Ökad mängd kylmedium i expansionskärlet
Skrivet av: HenrikJ skrivet 09 januari 2006, 14:39:27
Jag är så ny på pumpen (nyss köpt huset) så jag vet bannemig inte var jag läser av tempen. Ska forska i det... Fick tag på förra ägaren som berättade att de hade haft samma fenomen, men det skulle, enl installatör, att det var röret som krymte pga kylan. Återkommer med värden.
Titel: SV: Ökad mängd kylmedium i expansionskärlet
Skrivet av: Carl N skrivet 09 januari 2006, 15:59:47
Du har antagligen en viss isbildning runt slangen men det är ingen fara så länge inte delta KB ökar.
Titel: SV: Ökad mängd kylmedium i expansionskärlet
Skrivet av: ktm525 skrivet 10 januari 2006, 01:19:32
Hej!
Borde det inge kunna ha med grundvatten nivån att göra? om det är nyborrat så sägs det ju att det tar ett tag för den att stabilizera sig...???
Titel: SV: Ökad mängd kylmedium i expansionskärlet
Skrivet av: HenrikJ skrivet 10 januari 2006, 08:08:21
Hålet är sedan -99 så det har stabiliserat sig. Nu sjönk brinet så pass så det blev ok igen. Installatören tror att det bara är is på slangarna. Får ha koll på den så det inte pressar ut brinet för mig. Pumpen har ingen inbyggd temp mätning för brine in/ut så jag får hålla koll på rörtempen. Mellan vilka värden ska det ligga?
Titel: SV: Ökad mängd kylmedium i expansionskärlet
Skrivet av: Carl N skrivet 10 januari 2006, 18:16:26
Hålet är sedan -99 så det har stabiliserat sig. Nu sjönk brinet så pass så det blev ok igen. Installatören tror att det bara är is på slangarna. Får ha koll på den så det inte pressar ut brinet för mig. Pumpen har ingen inbyggd temp mätning för brine in/ut så jag får hålla koll på rörtempen. Mellan vilka värden ska det ligga?

Skillnaden mellan brine in/ut skall helst ligga under 5 grader