Petersen
Kolla här ett tidigare svar...
Re:Expertråd på mina offerter
« Svar #11 skrivet: 23 november 2004, 12:50:54 »
--------------------------------------------------------------------------------
Citat:
Hur mäter jag framledningstempen bäst? På elementet eller på rören vid pannan? Mätte elementen häromdagen när vi hade -8 ute, då var elementen 31 grader varma.
Mät på stig o retur vid pannan först med det o utetempen kan man se vilken framledning du ungefär behöver vid annan utetemp se tex NIBE´s kurvor för framledning... Vi kan hjälpa dig oxå om du inte hittar
Sen ska man kolla stig o retur vid varje radiator så man ser att dom funkar som dom ska. Där kan det vara så att man har något som är onormalt stort i förhållande till rummet där behövs det kanske inte fullt blås. Men har man öppen planlösning ska man ha bra flöde. Då avger rad. max värme då kan kurvan sänkas något och man klarar lägre utetemp.
För uppskattning av behov av max framledningstemp kan man tex kolla hos Nibe i montering och skötsel anvisning sid. 21 diagrammet utan förskutning....
Kurvan kan användas även om du köper en annan pump!!
Exempel behöver du 40 grader fram vid -10 ute (kurva 6) då behöver du inte fullt 55 fram vid -40 ute Inte alls exkt vetenskap men mycket bra indikation.
http://www.nibe.se/vvs/PDF/pdfsokning_se_exkl.aspvälj Produktgrupp....Markvärmepump...pump Fighter 1215.... sen dokumenttyp.. montering och skötsel...