jag har försökt räkna ut volymen i värmesystemet och kommit fram till följande:
Golvvärme på båda plan samt garage ger:
80 Liter nedre plan
75 Liter övre plan
40 liter i garaget
Låter volymerna rimliga? Tar gärna även emot bra synpunkter på såväl storlek på pump som märke.
MvH
Henrik
Rimligheten i volymerna är svårt att veta, beror ju helt på hur tätt lagda slingor du har och vilken innerdiameter slangen har. Det blir 195 liter volym i alla fall. Jag skulle som sagt satsa på en 10kW-pump med en 100-liters tank (kopplad som volymtank eller arbetstank beroende på hur slingorna läggs), då får du totalvolym på 30 liter/kW. Välj utifrån en bra installatör, något av de stora märkena. Själv gillar jag Thermia och Nibe, enbart baserat på magkänsla...